Автор Тема: Схемы подключений к Pro 6  (Прочитано 66286 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн orienter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #15 : 24 Ноября 2015, 23:49:53 »
Здравствуйте!

Будет ли работать такая схема подключения системы контроля протечек с Sapsan PRO 6?
Хочется обойтись без дополнительного источника питания на 12В.

настройки:
при замыкании проводной зоны 1 (датчики протечки H2O контакт исп.1 с 2-мя контактами) включать на 30 сек выход 2 (зеленый вход крана Нептун Bugatti 12В),
при замыкании проводной зоны 2 (кнопка, чтобы не проворачивать краны вручную, они тугие) включать на 30 сек выход 1 (красный вход крана)


Оффлайн orienter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #16 : 09 Декабря 2015, 01:15:53 »
Жаль, что не дождался ответа. В итоге проверил самостоятельно, что так работать не будет по следующим причинам:
1. Датчики h2o контакт - это не просто два контакта, которые замыкаются от воды. К ним должно подводится питание шлейфа, кажется 5-15 В, для того, чтобы при протечке замыкался контакт.
У sapsan gsm pro 6 на проводных зонах питание примерно 3,2 В и датчики не работают.
2. На всякий случай сделал отдельный источник питания для кранов на 12 В (ББП 20) как на схеме выше. Там стоит большой аккумулятор, всяко надежнее будет работать.

Так что получилось очень похоже на приведенную выше схему, только пока непонятно куда девать купленные двухпроводные h2o контакт.
Еще сделал две кнопки: одна параллельно с датчиками замыкает проводную зону 1 и закрывает кран. Вторая стоит на проводной зоне 2 и открывает кран.

Оффлайн Олегыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #17 : 17 Ноября 2016, 01:41:06 »
Здравствуйте.
Собрал на даче схему отопления с масляным радиатором.
Цитата: Спец

Подскажите пожалуйста, как с помощью такой схемы решить две задачи, если это возможно.
1. Дежурное отопление.
2. Включить отопление постоянно (к моему приезду).
П.1 я реализовал по рекомендациям на форуме. В дежурном режиме поддерживает +2...+4. А вот перейти к п.2 получается не всегда. С помощью приложения Android  отправляю команду на включение реле, но система остаётся в дежурном режиме. Иногда реле включается в постоянном режиме, но при выключении (через приложение Android) система не возвращается к дежурному режиму.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 14:33:44 от Спец »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #18 : 17 Ноября 2016, 11:40:58 »
1. Дежурное отопление.
2. Включить отопление постоянно (к моему приезду).
П.1 я реализовал по рекомендациям на форуме. В дежурном режиме поддерживает +2...+4. А вот перейти к п.2 получается не всегда. С помощью приложения Android  отправляю команду на включение реле, но система остаётся в дежурном режиме. Иногда реле включается в постоянном режиме, но при выключении (через приложение Android) система не возвращается к дежурному режиму.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?

Вам надо:
Цитировать
И обязательно поставьте галочку "Запомнить состояние". Сохранить настройки зелёной галочкой "Сохранить".


Какой ответ присылает система при отправке команды включения реле?
Пришлите пожалуйста файл сохраненных настроек на support@t4l.ru. Посмотрим.
« Последнее редактирование: 12 Января 2017, 17:38:56 от Спец »

Оффлайн Олегыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #19 : 17 Ноября 2016, 13:51:35 »
Спасибо за ответ.
При отправке команды включения реле система присылает ответ "принята команда I00H..."
При настройке системы вроде все делал по Вашим советам. К сожалению на даче у меня нет компьютера, поэтому когда смогу проверить настройки и прислать Вам файл настройки не знаю. Ещё раз спасибо.

Оффлайн Олегыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #20 : 29 Января 2017, 15:08:33 »
Здравствуйте. Наконец-то смог отправить Вам файл настройки. С Андроид.
Настройки вроде все как Вы рекомендуете.

Оффлайн Владимир22

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #21 : 27 Июня 2017, 21:54:09 »
Здравствуйте, подскажите как подключить ( электрический ) теплый пол что бы к приезду был теплый а по приезду управлять стандартным терморегулятором?

Оффлайн dmitry

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #22 : 14 Сентября 2017, 14:16:41 »
Подскажите как подключить беспроводной термодатчик SIEMENS RAA21W.
Во вложенной в него инструкции от Sapsan написано только как выставить зону и адрес , а как его зарегестрировать в КП?
Интересует управление котлом по этому датчику, без использования проводных датчиков.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #23 : 26 Сентября 2017, 12:34:14 »
Здравствуйте, подскажите как подключить ( электрический ) теплый пол что бы к приезду был теплый а по приезду управлять стандартным терморегулятором?
Аналогично как с котлом. У теплого пола должен быть свой контроллер с возможностью подключения внешнего термостата, контактного типа (не электронная шина данных). К этому входу и подключаются контакты реле Сапсана.

Если такового входа нет, то придется ставить силовое реле, которым будет управлять Сапсан, и это реле будет полностью подавать/отключать напругу на контроллер теплого пола.
Тогда схема будет такой: (вместо розетки и вилки будет автомат)

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #24 : 26 Сентября 2017, 12:48:37 »
Подскажите как подключить беспроводной термодатчик SIEMENS RAA21W.
Во вложенной в него инструкции от Sapsan написано только как выставить зону и адрес , а как его зарегестрировать в КП?
Интересует управление котлом по этому датчику, без использования проводных датчиков.
Этим датчиком вы не сможете управлять чем бы-то ни было. Этот датчик предназначен для охранных систем не имеющих термодатчиков, и только для тревожного оповещения при падении температуры, ниже установленного порога на панели датчика (+8...+30 градусов). Потому что он не передает значения температуры, и не передает сигнал о восстановлении температуры (переход порога в обратную сторону).

Зарегистрировать датчик просто: после установки джамперов и батарейки, покрутите регулятор от упора до упора. Датчик пошлет радиосигнал и включится на 1,5-2 секунды красный индикатор.

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #25 : 30 Мая 2019, 12:33:21 »
Добрый день.
Подскажите, как мне реализовать такие требования:

Зона 1 необходимо:
  • оставить возможность регулирования температуры (верхний порог) от настенного термостата (термостат 2)
  • автоматически проверять (датчик 1) что бы температура не опускалась ниже 50 и если опускается, то включать обогреватель
  • обеспечить работу и регулирование обогревателя в случае отключения Sapsan’а
  • в идеале реализовать такую логику: при наличии сигнала от датчика движения управление идёт от настенного регулятора (термостат 2), если движения нет, то от датчика (датчик 1)

Зона 2 необходимо:
  • обеспечить работу и регулирование обогревателя в случае отключения Sapsan’а
  • по команде (СМС) включать бойлер

Зона 3 необходимо (таких зон будет 4 шт.): 
  • оставить возможность регулирования температуры (верхний порог) от настенного термостата (термостат 4)
  • по команде (СМС) включать отопление
  • обеспечить работу и регулирование обогревателя в случае отключения Sapsan’а

Я нарисовал схему подключения, подскажите что добавить/убрать?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #26 : 03 Июня 2019, 11:19:04 »
Добрый день.
Подскажите, как мне реализовать такие требования:
Зона 1:
Зона 2:
Зона 3 (таких 4 шт.):

Здравствуйте.
Логику по датчику движения сделать не получится. Не только на нашей системе, но даже на самом умном-приумном доме. Научить систему распозновать присутствие или отсутствие человека, особенно ночью, совсем не так просто, как кажется. Нужно гораздо больше датчиков (не только движения), и сложные алгоритмы поведения.

Ваша логика мне понятна, держать низкую (дежурную) температуру в ваше отсутствие, и комфортную температуру, когда вы в доме.
Это можно реализовать по другому. Привязать к режиму охраны.
Уезжаете - ставите на охрану. Температура падает до дежурной, потому что отключается регулировка от Сапсана и переходит на регулирование по настенному термостату.
Приезжаете - снимаете охрану. Температура поднимается до комфортной, потому что включается регулировка по термодатчику Сапсана, настенный термостат становится неактуален.
Соответственно, темперутуры выставляются: на настенном термостате 5...8 градусов, на Сапсане 22...25 градусов.
Об этом подробно написано ранее: http://forum.t4l.ru/index.php?topic=90.msg1118#msg1118
Только для Зоны 1 схема подключения будет немного иная.

Итак:

Зона 1.
Привязка регулировки температуры к режиму охраны.
Подключение совместно с настенным термостатом.
Схема подключения (картинка кликабельна):



Зона 2.
Поскольку бойлер имеет встроенный регулятор то его достаточно просто включать и выключать.
Это будет делать Сапсан или просто ручной выключатель.
Схема подключения (картинка кликабельна):

« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 12:42:36 от Спец »

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #27 : 03 Июня 2019, 12:35:57 »

Только для Зоны 1 схема подключения будет немного иная.


Я правильно понимаю, что для "Зона 3" схема указана верная?
тогда как подключить таких четыре штуки?
если выходов на сапсане всего 3 шт.?
получается:
выход 1-1 - зона 1
выход 2-2 - зона 2
выход 3-3 - зона 3

куда подключать ещё три комплекта "Зона 3"

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #28 : 03 Июня 2019, 14:03:08 »
Обогреватели Зоны 3 оборудованы встроенными регуляторами, или нет?
И выходов на Сапсане 8: 3 релейных контакта и 5 транзисторных (Открытый коллектор).
Релейные выходы - не силовые! Учитывайте это.

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #29 : 03 Июня 2019, 14:24:25 »
Обогреватели Зоны 3 оборудованы встроенными регуляторами, или нет?

Да, на схеме показан обычный механический термостат.
К нему можно подключить сапсан без силового реле?