Добрый день.
Подскажите, как мне реализовать такие требования:
Зона 1:
Зона 2:
Зона 3 (таких 4 шт.):
Здравствуйте.
Логику по датчику движения сделать не получится. Не только на нашей системе, но даже на самом умном-приумном доме. Научить систему распозновать присутствие или отсутствие человека, особенно ночью, совсем не так просто, как кажется. Нужно гораздо больше датчиков (не только движения), и сложные алгоритмы поведения.
Ваша логика мне понятна, держать низкую (дежурную) температуру в ваше отсутствие, и комфортную температуру, когда вы в доме.
Это можно реализовать по другому. Привязать к режиму охраны.
Уезжаете - ставите на охрану. Температура падает до дежурной, потому что отключается регулировка от Сапсана и переходит на регулирование по настенному термостату.
Приезжаете - снимаете охрану. Температура поднимается до комфортной, потому что включается регулировка по термодатчику Сапсана, настенный термостат становится неактуален.
Соответственно, темперутуры выставляются: на настенном термостате 5...8 градусов, на Сапсане 22...25 градусов.
Об этом подробно написано ранее:
http://forum.t4l.ru/index.php?topic=90.msg1118#msg1118Только для Зоны 1 схема подключения будет немного иная.
Итак:
Зона 1.
Привязка регулировки температуры к режиму охраны.
Подключение совместно с настенным термостатом.
Схема подключения (картинка кликабельна):
Зона 2.
Поскольку бойлер имеет встроенный регулятор то его достаточно просто включать и выключать.
Это будет делать Сапсан или просто ручной выключатель.
Схема подключения (картинка кликабельна):