Автор Тема: Схемы подключений к Pro 6  (Прочитано 66297 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #30 : 03 Июня 2019, 14:43:18 »
Обогреватели Зоны 3 оборудованы встроенными регуляторами, или нет?

Да, на схеме показан обычный механический термостат.
К нему можно подключить сапсан без силового реле?
Нет, нельзя. Только через силовые реле.
В таком случае,  после подключения Зоны 1 и Зоны 2, у вас остаются свободными выходы 3, 4, 5 и 1-1, 2-2.
Подключить Зону 3 к выходам Открытый коллектор (3, 4, 5) нужно по следующей схеме:



И одну оставшуюся Зону 3 подключить к релейному выходу (например 2-2) по следующей схеме:



Здесь используется внешний источник резервного питания 12 вольт.
Поскольку его  все равно придется приобретать для питания контрольной панели. Потому что встроенный аккумулятор не питает выходы Открытый коллектор при пропадании электричества.

На схемах я не указываю провод заземления. Он должен быть обязательно, просто нет времени его вырисовывать.
Добавьте его при монтаже.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 14:49:22 от Спец »

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #31 : 05 Июня 2019, 09:59:23 »
Добрый день.
подскажите, всё ли верно в итоговой схеме?

для всех зон (1, 2 и 3) останется возможность функционирования при отключении сапсана? к примеру находясь на даче модуль вышел из строя, но все нагревательные элементы работают.

будет ли для зоны 3 реализована возможность удалённо включать обогреватели и будут ли они при достижении верхнего порога выключатся?
так же допускается ли на одно силовое реле подключать несколько обогревателей, по номиналу за пределы не вылезаю.


Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #32 : 05 Июня 2019, 12:20:09 »
Цитировать
подскажите, всё ли верно в итоговой схеме?
Не всё

Цитировать
для всех зон (1, 2 и 3) останется возможность функционирования при отключении сапсана? к примеру находясь на даче модуль вышел из строя, но все нагревательные элементы работают.
Для Зоны 1 в вашей схеме такой возможности нет, потому что реле и термостат подключены по фазе последовательно. А надо параллельно. Присмотритесь к моим схемам.
Для Зоны 2  в вашей схеме такой возможности нет, потому что нет простого выключателя параллельно реле. При отказе GSM системы вы не сможете включить бойлер вручную. На моей схеме есть.
Для Зоны 3 в вашей схеме такой возможности нет, потому что реле подключено по отношению к термостатам  по фазе последовательно. Надо все три элемента (реле и оба термостата) подключить параллельно.

Цитировать
будет ли для зоны 3 реализована возможность удалённо включать обогреватели и будут ли они при достижении верхнего порога выключатся?
Да
Цитировать
так же допускается ли на одно силовое реле подключать несколько обогревателей, по номиналу за пределы не вылезаю.
Да

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #33 : 06 Июня 2019, 16:28:06 »
А такой вариант корректный?


в особенности подключение к сапсану?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #34 : 07 Июня 2019, 10:18:55 »
А такой вариант корректный?
в особенности подключение к сапсану?
Да, сейчас все верно. К Сапсану тоже верно.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #35 : 13 Июня 2019, 15:53:34 »
Схемы подключений сирен и ревунов.

В коробочном комплекте системы есть комнатная сирена. Подключается в штатный отдельный разъем для сирены.
У этого выхода уже есть своя логика, настройки не требует.
1. Выход "Сирена" включается в режиме "Сирена активна", по сработке любого охранного датчика (проводных и беспроводных), а также датчиков температуры, если в их настройках указано звуковое оповещение.
2. Включается на указанное в настройках количество секунд (заводской параметр - 60 сек). Максимальное значение 256 секунд (чуть больше 4 минут).
По истечении указанного промежутка выход сирены выключается, до следующей сработки любого датчика.
3. Отключение звучания сирены происходит кратковременным нажатием любой кнопки брелка(кроме кнопки SOS) или любой кнопки на корпусе панели.
Обратите внимание! таким способом отключается только звучание сирены, но сам режим сирены остается активным.
4. Для отключения режима "Сирена активна" надо снять систему с охраны 2 раза: при первом снятии отключается отправка смс, при втором снятии отключается режим сирены.
Смс-команда Disarm не отключает  режим "Сирена активна". Для этого есть другая смс-команда: Buzen0 (последний символ - цифра ноль).

Если сирены или ревуны подключены к управляемым выходам (релейным и О.К.) и настроено время включения, то эти выходы нельзя отключить брелком или кнопками на панели.
Тут другая логика.
И пока выход не отработает указанное в настройках время, сирены/ревуны будут звучать.
Будьте к этому готовы.

В настройках системы, в разделе "Проводные зоны" - "Входы / выходы" есть параметр "Логика настройки выходов".
Вот если в этом параметре выбрать для выхода логику "Вместе с сиреной", то конкретно этот выход уже будет выключаться по брелку и кнопками панели. Но только одновременно с сиреной.

Мощность выхода "Сирена" и выходов "О.К." только 2,5 ватт. соответсвенно подключать мощные ревуны и сирены можно только через промежуточные реле.


Надеюсь, что объяснил понятно.


Поключение уличного ревуна к выходу "Сирена".






Поключение уличного ревуна к релейному выходу.




Подключение двух сирен к выходу "Сирена".




Подключение сирены (штатной) и ревуна к выходу "Сирена".




Подключение свето-звуковой сирены.

« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 16:46:44 от Спец »

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #36 : 14 Июня 2019, 10:43:26 »
Моя итоговая схема такая:


Настройка светодиода маяка:




После этих настроек Pro6 начал постоянно переключать реле (внутри модуля что-то щелкает) в любом режиме.
Сделал как на рисунке снизу, не помогло. Или это нормально?


Настройка Зона 1:




Что сделать, что бы Зона 2 (бойлер) можно было включать и выключать по СМС-команде?
Что сделать, что бы Зона 3 можно было бы включать и выключать по СМС-команде, но при достижении определенного значения термодатчика (верхний порог 25 0С) зона отключалась?

ссылка на конфиг: https://yadi.sk/d/GQ3kYUPLd3JyIQ
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 10:57:14 от CAXEP »

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #37 : 26 Июня 2019, 15:36:25 »
Уважаемый Спец, можете помочь с настройками?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #38 : 03 Июля 2019, 11:20:36 »
Уважаемый Спец, можете помочь с настройками?
Скажите, из каких соображений настроили работу выхода 2 в режиме импулься по секундному таймеру?
Это он у вас щелкает. все работает как часы.
Только не понятно зачем? Какая была задумка по таймеру?

Цитировать
Что сделать, что бы Зона 3 можно было бы включать и выключать по СМС-команде, но при достижении определенного значения термодатчика (верхний порог 25 0С) зона отключалась?
Ну, отключилась. А дальше? Остаться в отключенном состоянии, или как? Или продолжать поддерживать температуру 25 0С ?

Алгоритм управления здесь http://forum.t4l.ru/index.php?topic=90.msg1118#msg1118 читали?
Цитировать
Непосредственно перед отъездом, чтобы понизить температуру до дежурной, надо просто отключить реле Сапсана, которое управляет отоплением. Это можно сделать кнопками на Контрольной Панели (КП) Сапсана (Меню - Операции - Реле - Реле 0 - Откл. - ОК) или через Андроид приложение или отправив на панель обычную смс с командой IOOL0.
Температура упадет до установленной на контакном термостате +13, и будет им поддерживаться всё время, пока вас нет.
Перед приездом, чтоб подогреть дом, вам надо включить реле Сапсана, которое управляет отоплением. Это можно сделать через Андроид приложение или отправив на панель обычную смс с командой IOOH0.
Температура поднимется до установленной в Сапсане +22, и будет им поддерживаться всё время, пока вы не отключите реле.
Подходит? Это то, о чем вы спрашивали?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 13:03:00 от Спец »

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #39 : 29 Июля 2019, 08:52:48 »
Скажите, из каких соображений настроили работу выхода 2 в режиме импулься по секундному таймеру?

Сделал настройки как вы и предлагали для того, что бы моргал светодиод в режиме охрана
http://forum.t4l.ru/index.php?topic=353.0

Ну, отключилась. А дальше? Остаться в отключенном состоянии, или как? Или продолжать поддерживать температуру 25 0С ?
Просто отключилась. Поддерживать ничего не нужно.
Мне нужно, что бы пока я добирался до дачи комнаты прогрелись до 25 0С, а там уже и приеду.

Подходит? Это то, о чем вы спрашивали?
Да, вполне подходит, только возможно это увязать с состоянием охраны, поставил на охрану и температура понижается по дежурной автоматически.



Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #40 : 11 Сентября 2019, 16:09:06 »
Скажите, из каких соображений настроили работу выхода 2 в режиме импульса по секундному таймеру?

Сделал настройки как вы и предлагали для того, что бы моргал светодиод в режиме охрана
http://forum.t4l.ru/index.php?topic=353.0


Так в итоге как правильно сделать мигание светодиода в режиме охраны и выключить таймер (что бы не тикал) при снятии охраны?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #41 : 12 Сентября 2019, 11:46:17 »
Скажите, из каких соображений настроили работу выхода 2 в режиме импульса по секундному таймеру?
Сделал настройки как вы и предлагали для того, что бы моргал светодиод в режиме охрана
http://forum.t4l.ru/index.php?topic=353.0
Так в итоге как правильно сделать мигание светодиода в режиме охраны и выключить таймер (что бы не тикал) при снятии охраны?
Надо просто переставить местами настройки выходов. Пусть Открытый коллектор "мигает" по таймеру, а реле включается только при постановке охраны.
У вас сейчас всё наоброт.

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #42 : 12 Сентября 2019, 13:22:44 »
Надо просто переставить местами настройки выходов. Пусть Открытый коллектор "мигает" по таймеру, а реле включается только при постановке охраны.
У вас сейчас всё наоборот.
А можно по подробнее, что конкретно настроить?

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #43 : 19 Сентября 2019, 16:00:39 »
Так что в итоге с корректной настройкой?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #44 : 19 Сентября 2019, 17:21:53 »
Так что в итоге с корректной настройкой?
Поменяйте местами провода О.К.1 и О.К.4. и перенесите(поменяйте) соответственно их настройки.
Пусть О.К.1 (Выход 3) работает по секундному таймеру, а О.К.4 (Выход 6) замыкается/размыкается при постановке охраны.

Т.е. сирена должна быть подключена к О.К.1 в связке с Реле 2|2,
а Зона 1 должна быть подключена к О.К.4 в связке с Реле 3|3.