Добрый день.
Объект удаленный 200 км. случилось следущее: при посылки команды на включение выхода OK1 (IOOH1) пишет, что команда принята и тут же присылает " 220 отключено", при отключении выхода командой IOOL1 присылает "220 В восстановлено", тоже происходит при любых командах на выход ОК1 ( по таймеру тоже). Раньше до сегодняшнего дня все отлично работало. Командой IOOS показывает, что вроде команда на включение и выключение отрабатывает, но есть сомнения по этому поводу, поскольку оборудование не работает (использую этот выход для перезагрузки роутера). Как связан выход с отключением питания ума не приложу... Пробовал перезагружать КП командой RST, не помогает.
Что могло произойти, ехать далеко, а связь с объектом потеряна.
P.S.
Раньше включал выключал командами IOOH1 и IOOL1, сегодня чтобы две SMS не отсылать послал IOOP1,15 (включить на 15 секунд и выключить) может сбой какой из за этого...
Все пропала связь совсем, видимо сел внутренний аккумулятор, а питание действительно вышибло, хотя последнее сообщение от КП - "Охраняю, 220В, запрос синхронизации"
Прошли сутки. Решил "дернуть" соседей.
Что там творится пока не знаю, видимо была гроза, выбило УЗО, соседи передернули его, КП загрузилась, пока при посылке команд на включения выходов сообщения о питании не приходят, то есть все штатно работает.