Добрый день.
Помогите с выбором сигнализации, рассматриваю: Sapsan GSM Pro , Sapsan GSM Pro 4 , Sapsan GSM Pro 5T и Sapsan GSM MMS .
Объект: нежилое-склад в цоколе здания, который 2-3 раза в год топит.
Основная цель сигнализации - оповещении о наличии воды, ну и датчик открытия, разбития, температуры, дыма не помешает. Но главное - наличие вода.
Планирую задействовать 4-5 проводных датчиков протечки воды, радиосигнал там не пройдёт! Программирование сигнализации без компьютера!
Имеются вопросы:
1. В описании к сигнализациям есть пункт: Количество проводных НЗ/НО зон (ШС)...2-4. Если правильно понимаю к ним подключаются проводные датчики?
2. Так же в описании: Максимальное количество проводных датчиков...20-40. Это видимо на каждую зону можно посадить до 10 проводных датчиков?
3. Там же : Релейные выходы... 1-2 (тревожный или управляемый). Можно ли на них напрямую посадить насос откачки воды? Принудительно (при срабатывании
сигнаплизации) или дистанционно (смс- командой)?
4. Сообщения о тревоге как-то различаются? Допустим сигнал температурного датчика отличим от сигнала датчика воды или датчика дыма?
5. Какую сигнализацию посоветуете исходя из моих потребностей?
Если что-то не ясно изложил - пишите или звоните 8-9..-...-..-..
Заранее благодарю.
С уважением, Александр.
Здравствуйте Александр.
Начиная выбор с проводных датчиков надо и систему выбирать проводную.
Давайте пройдем по пунктам.
1. Да, к проводным зонам (или иначе шлейфам сигнализации) подключаются проводные датчики. Но датчики должны быть 4-х проводные. Т.е. два провода питания и два сигнальных провода.
2. Да, правильно. Но тут ограничение связано с общим сопротивлением шлейфа, т.е. максимальной длиной провода шлейфа. При сечении 0,5 мм2 не более 80 метров.
3. Насос напрямую в любом случае подключать нельзя. Только через силовое реле, например:
http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=1831 В таком случае подойдет и управляемый выход типа ОК (открытый коллектор).
4. Если вы подключаете определенные датчики на разные шлейфы, то изменив текст смс оповещений можете различать, что сработало. Или просто запомнив, на каком номере шлейфа какие датчики стоят. Например, все пожарные на ШС №1, все протечки воды на ШС № 2 и так далее. Внутри шлейфа система датчики не различает.
5.
Sapsan GSM Pro не имеет управляемого выхода.
В Sapsan GSM Pro 4 выход замыкается при любой тревоге, а также управляется и смс-ками. Для насоса не подойдет, будет включаться по постороннему поводу и на 3 минуты. А если по смс вы его включите на постоянку, то при отработке "не водяной" тревоги он также отключится.
В Sapsan GSM MMS есть 2 реле. Одно такое же как в Pro 4 (и тревожное, и управляемое), а второе чисто управляемое.
Вот его можно использовать под насос. См. схему MMS_rele_TTI. Главное - не забыть что у вас включен насос, когда вы его включили смс-командой. Реле само не отключится.
Но есть ещё одна система, на которую вы не обратили внимания, но она вам идеально подходит. Это Sapsan Termo-Box
http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=2135 Возможность подключения всех необходимых вам датчиков, и включение насосов, как по факту протечки, так и по команде с телефона. А главное, можно выставить интервал работы насоса, если включается автоматически, или включить на ограниченное время смс-командой.
Подробнее о функциях прибора можете прочитать в его инструкции:
http://www.sokolgsm.com/download/STB_V1.3.pdfНастраивать его можно смс-командами или через компьютер.
Можно скачать программу для настройки Sapsan Termo-Box, она не требует инсталляции, запустить даже без прибора и ознакомится с возможностями программирования с компьютера.
http://www.sokolgsm.com/download/Sapsan_Termo-box_rus.rar Там много еще других функций, которые можно долго описывать. В вашем случае я вам советую именно эту систему, Интеллектуальная охранная GSM-сигнализация Sapsan TERMO-BOX.