Автор Тема: Sapsan 3G MMS. Описание и файлы  (Прочитано 224867 раз)

0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн tim128

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #255 : 07 Июня 2015, 18:34:22 »
Сегодня не пришел дневной отчет. Пробовал пару команд послать смс - без ответа. На голосовой звонок отвечает. Есть смс команда на перезапуск? Может поможет...

P.S. Странно, MMS она отправляет - значит на команды реагирует. SMS похоже не отправляются...
Приехал на объект, выключал-включал. Не работает (смс-ки не получаю). Подключил комп - долго тупит, на закладке Терминал пишет:
************************************************************************************
   Welcome to 3G Camera Rtu Ver 2.4.2 13.11.05 _RU...

   Product: 3G Camera Rtu

   Version: Ver 2.4.2  (13.11.05 )

   Board: Simcom 3G Module

   Charset: Unicode

************************************************************************************
Extend WatchDog: Max706s(30)

Interior temperature sensor - support
Din sensor - support
ds18b20 - support
Interior buzzer - support
Extended buzzer - support

*Arm7_2138* Run at 44Mhz tpsc100
Module bps = 115200
System flash used 5352 tol 5400
Support backup flash sector
System func hooks ... inited
System main hooks ... Done
System timer hooks ... Done
Settings CRC: Ram=aa,Rom=aa,Store=aa
None I2C Flash Driver!
None I2C Flash!
I/O timers installed

Press '%%%%%%%%%%' to enter setup mode
Loading user settings...
User settings initialized
Init RTC ... Done
Start the dogs and timer hook
..........Staring module...
..........Module powered
Waiting module...........................
Waiting for Indicator
Indicator (1)
Automatic net mode
Module Voltage: 4225mV
Done
Init iSensors
No i-Temperature sensor connected!!
Working mode now
Testing PIN Code ... Done
Automatic net mode
Initing Camera ...
Sys set camera to state0
SysCamera reset 1 times
Sys set camera to state1
Done
Testing Simcard ... Ok
IMEI: 355843030665073
Network Registing...
Network Operator: "MTS-RUS"
Setting Module Sim ... "SM"
Done
Sim Capability: 30
Attaching GPRS/WCDMA
Done
Initing MMSC network...
Using http mmsc
CHAP authentication for PDP
init PDP1's APN and Auth
Init MMSC Done
Network type: EDGE
System init Done...
Starting Used 73Sec
System Tasks Started
Console started

Module Restarting (2)
Module Power-off
................Module Power-on
Sys set camera to state0
..........Waiting module...........................
Waiting for Indicator
Indicator (1)
Automatic net mode
Module Voltage: 4253mV
Done
Testing PIN Code ... Done
Automatic net mode
Initing Camera ...
Sys set camera to state0
SysCamera reset 2 times
Sys set camera to state1
Done
Testing Simcard ... Ok
IMEI: 355843030665073
Network Registing...
Network Operator: "MTS-RUS"
Setting Module Sim ... "SM"
Done
Sim Capability: 30
Attaching GPRS/WCDMA
Done
Initing MMSC network...
Using http mmsc
CHAP authentication for PDP
init PDP1's APN and Auth
Init MMSC Done
Network type: WCDMA
Module Finished (0)

На команды с терминала отзывается, на смс команды мигает диодом SMS но на охрану не ставит. С брелка ставит. Потом в терминале вижу опять тот же протокол загрузки - видимо сам перегружается. Что может быть?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #256 : 08 Июня 2015, 17:08:52 »
1) светодиод (индикация статуса охраны) подключил по инструкции и вывел снаружи возле входной двери, проблема в том, что при особом желании его можно вытащить и закоротить контакты ведущие соответственно к О.К.(-) и блоку бесперебойного питания КП (+), к которому также подключены камеры и проводные датчики, ВОПРОС что произойдет и как защититься? :-\
Сгорит транзистор - радиодеталька, управляющая выходом. Это поддается ремонту. На остальные функции никак не повлияет.
Способ защиты видится только в одном - ставить фонарик или светодиод вне досягаемости человеческого роста с вытянутой рукой. Все случаи предусмотреть невозможно, не стоит глубоко заморачиваться.

Цитировать
2) второй вопрос не такой принципиальный, какие перемычки на брелке нужно замкнуть, чтобы присвоить номера 1, 2, которые  будут приходить в СМСках при постановке/снятии охраны?
Для того чтобы система различала брелки, в них должны быть настроены разные коды. Брелки имеют только настройки кодов, настроек зон нет, потому что они всегда определяются только как брелки.
Брелки из комплекта, как правило, имеют разные коды, и система их различает. Если это не так или вы добавляете новые брелки, значит вам надо их перепаять по разным кодам, и после удаления всех беспроводных датчиков и брелков заново добавить в память КП брелки и беспроводные датчики.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 17:15:14 от Спец »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #257 : 08 Июня 2015, 17:38:41 »
Сегодня не пришел дневной отчет. Пробовал пару команд послать смс - без ответа. На голосовой звонок отвечает. Есть смс команда на перезапуск? Может поможет...

P.S. Странно, MMS она отправляет - значит на команды реагирует. SMS похоже не отправляются...
Приехал на объект, выключал-включал. Не работает (смс-ки не получаю). Подключил комп - долго тупит, на закладке Терминал пишет:

На команды с терминала отзывается, на смс команды мигает диодом SMS но на охрану не ставит. С брелка ставит. Потом в терминале вижу опять тот же протокол загрузки - видимо сам перегружается. Что может быть?
Проверьте сим-карту сигнализации в телефоне. Похоже причина в ней. Проверить баланс, прохождение исходящих смс и ммс, голосовых звонков.
И ещё скажите, какой тариф у вас на симкарте? Имеется ввиду: предоплатный , постоплатный, интернетный, подключенные пакеты.

Оффлайн tim128

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #258 : 08 Июня 2015, 22:37:12 »
Цитировать
Проверьте сим-карту сигнализации в телефоне. Похоже причина в ней. Проверить баланс, прохождение исходящих смс и ммс, голосовых звонков.
И ещё скажите, какой тариф у вас на симкарте? Имеется ввиду: предоплатный , постоплатный, интернетный, подключенные пакеты.

Да, дело было в сим-карте. Тариф интернетный "МТС-Коннект-4"-выбрал потому что без абонплаты и инет бесплатный. Баланс я первым делом проверил. Ммс и голосовые проходили, я писал. Не отправлялись только смс, причем попытка отправить смс приводила к длительному таймауту, который сбивал с толку, потому что устройство не отзывалось. При включении она видимо пыталась отправить смс сама себе чтобы время выставить и тоже подвисала надолго. Вылечилось заменой сим-карты. Видимо у симки есть какой-то предел по отправленным смс или еще в чем-то.

Вообще отправка смс и ммс больное место этой сигнализации. Когда установил новую симку и вернул на объект провел срабатывание датчиков. смс у меня отправляются на два номера ммс на один. Сообщения по сигналу первого датчика пришли почти сразу. От второго с задержкой в минуту. Я отправил DISARM. Но он вовремя не применился. Второе срабатывание датчика движение опоздало уже минуты на четыре. С пятиминутным опозданием охрана снялась. То есть пока она тупит с отправкой сообщений все задачи своей очереди ждут.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #259 : 09 Июня 2015, 11:17:52 »
Да, дело было в сим-карте. Тариф интернетный "МТС-Коннект-4"-выбрал потому что без абонплаты и инет бесплатный. Вылечилось заменой сим-карты. Видимо у симки есть какой-то предел по отправленным смс или еще в чем-то.

Цитировать
Вообще отправка смс и ммс больное место этой сигнализации. То есть пока она тупит с отправкой сообщений все задачи своей очереди ждут.
1. Можно было не менять сим-карту, а сменить тариф на ней. Незнаю чем вы руководствовались при выборе интернетного тарифа, ведь сигнализация вообще не использует интернет. Но, что сделано, то сделано.
В этой связи могу вам посоветовать присмотреться к МТСовскому тарифу "Телематика" , созданному специально для сигнализаций. И получить сим-карту, свободную от дополнительных ненужных сервисов: SIM-карта «М2М термо»
2. Отправка смс и ммс это не больное место сигнализации, а её работа, с которой она справляется прекрасно. Процессор у неё конечно не многозадачный, и все операции прибор выполняет по очереди. Первое поколение мобильных телефонов тоже не отличалось скоростью и выбором сервисов. ММС сигнализации начали выходить недавно, и не надо требовать сразу функций компьютера и видеонаблюдения. Это всего лишь сигнализация.
Если вы сможете создать высокопроизводительное, и замечу, надёжное устройство(которое не будет тупить и виснуть), не в единичном экземпляре, а массово,серийно производящееся, и при этом очень доступное(дешевое) -- то будет вам почет и уважение и прибыль и ковер и телевизор может быть вручат

Оффлайн gra

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #260 : 09 Июня 2015, 21:15:08 »
1) светодиод (индикация статуса охраны) подключил по инструкции и вывел снаружи возле входной двери, проблема в том, что при особом желании его можно вытащить и закоротить контакты ведущие соответственно к О.К.(-) и блоку бесперебойного питания КП (+), к которому также подключены камеры и проводные датчики, ВОПРОС что произойдет и как защититься? :-\
Сгорит транзистор - радиодеталька, управляющая выходом. Это поддается ремонту. На остальные функции никак не повлияет.
Способ защиты видится только в одном - ставить фонарик или светодиод вне досягаемости человеческого роста с вытянутой рукой. Все случаи предусмотреть невозможно, не стоит глубоко заморачиваться.

Цитировать
2) второй вопрос не такой принципиальный, какие перемычки на брелке нужно замкнуть, чтобы присвоить номера 1, 2, которые  будут приходить в СМСках при постановке/снятии охраны?
Для того чтобы система различала брелки, в них должны быть настроены разные коды. Брелки имеют только настройки кодов, настроек зон нет, потому что они всегда определяются только как брелки.
Брелки из комплекта, как правило, имеют разные коды, и система их различает. Если это не так или вы добавляете новые брелки, значит вам надо их перепаять по разным кодам, и после удаления всех беспроводных датчиков и брелков заново добавить в память КП брелки и беспроводные датчики.


Спец спасибо за ответ.
1) Может быть использовать маломощный предохранитель? какой?

2) По второму вопросу уточню, в комплекте с Sapsan уже были два брелка (белые), на них спаяны контакты (код) так, что номер в СМС при постановке/снятии охраны  3 и 4, я докупил еще два брелка (черные) и хочу при пайке контактов на них замкнуть так контакты (код), чтобы по этим брелкам были в СМС приходило 1 и 2. Пока, что на новых брелках спаял так, чтобы лишь бы отличался код от первых двух брелков, например код нового брелка 12222220, дает в СМС 14, а мне нужно чтобы было 1.
В итоге я хочу, чтобы на каждом их 4-х брелков был свой номер по порядку 1, 2, 3, 4, который приходит в СМС при постановке/снятии с соответствующего брелка (вот такая заморочка  :) ). Речь про это http://forum.t4l.ru/index.php?topic=41.msg717#msg717.

« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 06:52:50 от gra »

Оффлайн tim128

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #261 : 10 Июня 2015, 00:41:05 »
Цитировать
1. Можно было не менять сим-карту, а сменить тариф на ней. Незнаю чем вы руководствовались при выборе интернетного тарифа, ведь сигнализация вообще не использует интернет.
Возможно смена тарифа как-то и влияет на работоспособность сим-карты, не знаю. Только вот смена тарифа денег обычно стоит, а замена сим-карты бесплатна. Руководствовался при выборе тарифа все той же бесплатностью. Интернет, кстати, сигнализация использует - 3G при отправке ММС, это в детализации услуг видно. Не знаю, может этот трафик бесплатный во всех тарифах, но так гарантированна халява. Насчет "телематики" - он корпоративный, можно физлицам на него подключаться? Скорее всего даже если получится, за смс/ммс придется платить - корпоративам халявные бонусные пакеты не светят. Мне дневной отчет с температурой нужен - минимум 2 смс в день получается. Плюс нередко пропадание 220В - у меня при этом каждый час смс шлется. Кстати на 8 часов примерно аккумулятора хватает.
Цитировать
Отправка смс и ммс это не больное место сигнализации, а её работа, с которой она справляется прекрасно.
Что Вы так распереживались за нее? Неплохая сигнализация, иначе чего было бы тут обсуждать, я и не хочу ничего хаять. Но и проблему принижать тоже нельзя - ведь в эти моменты, когда она "тупит" отправляя смс она ведь не фиксирует изображения и не исполняет поступающие команды, что является ее главной задачей. Так вот вор проникает, происходит сработка датчика и если он не попал на камеру связанную с этим первым сработавшим датчиком, то все - маловероятно что его камеры зафиксируют где бы то ни было еще. И у меня всего два датчика. А если дом большой и много зон будет задействовано? Вор будет ходить по дому, все время тревожа разные датчики и система будет только сообщения отправлять еще пару часов после того как он уйдет? Вместо того чтобы записывать видео с камер. Или другая ситуация - забыл отключить сигнализацию, открыл дверь и пять минут сирена ревет, а отключить ее не можешь - пока по паре потревоженных датчиков 4 смс и 2 ммс не отправятся система команды не исполняет.
Приходит на ум установка приоритетов - чтобы после отправки первого сообщения на тревожный номер в первую очередь выполнялись задачи по фото/видео-фиксации и поступающие команды, а только при отсутствии таких задач в очереди, отправлялись остальные смс/ммс.

Оффлайн nord2525

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 7
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #262 : 19 Октября 2015, 11:40:01 »
Добрый день!
Как удалить ранее прописанные датчики в беспроводной зоне?
Спасибо, Игорь

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #263 : 19 Октября 2015, 14:41:44 »
Добрый день!
Как удалить ранее прописанные датчики в беспроводной зоне?
Спасибо, Игорь
Только путем удаления всех сразу, и заново прописыванием в память всех датчиков и брелков.

Оффлайн orm2

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 23
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #264 : 19 Октября 2015, 21:23:53 »
Вот думаю повесить на четыре проводных входа по умному датчику движения, и четыре камеры с подсветкой, камеры будут коммутироваться по срабатыванию датчиков. Соответственно, чтобы не светить по 20 вт ИК с каждой точки все 24часа и соответственно сберечь ресурс самой камеры, разумно подавать питание на камеры по сигналу тревоги. Но вот сделать это можно только по тревоге  одного из входов, т.е. использовать реле на время или импульс. Обидно что функционал сигналки не позволяет объединить тревогу от каждой из четырёх зон на включение реле.  Выходы ОК1 и ОК2 соответственно заняты на исполнительные устройства. Радиозоны планирую использовать на простые датчики для установки в удаленных помещениях. Есть какие мысли на решение проблемы?, или придется подключать выносные таймеры работающие от умных датчиков.

Оффлайн develop

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #265 : 03 Ноября 2015, 23:10:44 »
Здравствуйте!
"Минус" разъема питания КП не звонится с корпусом (GND). Значит  минусовой провод питания  нельзя соединять с корпусом КП. Я правильно понял? Спасибо.

Оффлайн JAmesBond

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #266 : 05 Ноября 2015, 08:09:19 »
Здравствуйте всем! Подскажите, кто знает, вчера получил 2 проблемы:
1. при подсоединении КП к ноуту, не коннектится, или коннектится, считывает настройки, обменивается и ... связь обрывается. Меняешь вход usb , может помочь, может нет. Потом выскакивает сообщение, "установите соединение с компьютером или переустановите драйвер". Драйвер скачал с сайта, переустановил, не помогло. Перед  этим поставил отправку ММС каждую минуту ( не знал, что такое) а снять не смог, в результате каждые 4 минуты падало ММС....
2. слетели настройки ММС, попытался прописать их через программу на телефоне приходит ответ "ошибка ввода команды MMSGATE192.1"  , остальные принимаются. Что не так? Возможно ли сделать, чтобы ММС приходили допустим 2, снимая последовательно ( т.е. датчик сработал, и во время движения объекта, делалось 2 снимка, и соответственно присылалось)
В ежедневном отчете пришло "ошибка MMSC!"
Спасибо заранее.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #267 : 09 Ноября 2015, 16:58:25 »
Здравствуйте всем! Подскажите, кто знает, вчера получил 2 проблемы:
1. при подсоединении КП к ноуту, не коннектится, или коннектится, считывает настройки, обменивается и ... связь обрывается. Меняешь вход usb , может помочь, может нет. Потом выскакивает сообщение, "установите соединение с компьютером или переустановите драйвер". Драйвер скачал с сайта, переустановил, не помогло. Перед  этим поставил отправку ММС каждую минуту ( не знал, что такое) а снять не смог, в результате каждые 4 минуты падало ММС....
2. слетели настройки ММС, попытался прописать их через программу на телефоне приходит ответ "ошибка ввода команды MMSGATE192.1"  , остальные принимаются. Что не так? Возможно ли сделать, чтобы ММС приходили допустим 2, снимая последовательно ( т.е. датчик сработал, и во время движения объекта, делалось 2 снимка, и соответственно присылалось)
В ежедневном отчете пришло "ошибка MMSC!"
Спасибо заранее.
1. Попробуйте подключить Сапсан к компьютеру в "Режиме настройки". В этом режиме отключается работа gsm модема.
Порядок следующий.
Сапсан выключен(тумблер питания в положении OFF).
Подключаете к компьютеру в usb.
Запускаете программу-конфигуратор.
В программе нажимаете кнопку "Режим настройки".
В выскочевшем окошечке нажимаете мышкой "ОК".
Включаете тумблер питания на Сапсане.
По окончании считывания(через 1,5 - 2 минуты) можно начать настройку.

2. Если пункт первый не помог, попробуйте ввести ммс настройки обычными смс-командами, которые надо набрать вручную.
Настроечные команды ммс параметров приведены здесь: http://forum.t4l.ru/index.php?topic=89.msg732#msg732

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #268 : 09 Ноября 2015, 18:20:04 »
Здравствуйте!
"Минус" разъема питания КП не звонится с корпусом (GND). Значит  минусовой провод питания  нельзя соединять с корпусом КП. Я правильно понял? Спасибо.
Да, правильно.
Я не знаю, но возможно вы видели схему подключения индикатора "Дом на охране" из первой версии инструкции. Эта схема была с ошибкой, потом её исправили.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #269 : 09 Ноября 2015, 18:24:36 »
Вот думаю повесить на четыре проводных входа по умному датчику движения, и четыре камеры с подсветкой, камеры будут коммутироваться по срабатыванию датчиков. Соответственно, чтобы не светить по 20 вт ИК с каждой точки все 24часа и соответственно сберечь ресурс самой камеры, разумно подавать питание на камеры по сигналу тревоги. Но вот сделать это можно только по тревоге  одного из входов, т.е. использовать реле на время или импульс. Обидно что функционал сигналки не позволяет объединить тревогу от каждой из четырёх зон на включение реле.  Выходы ОК1 и ОК2 соответственно заняты на исполнительные устройства. Радиозоны планирую использовать на простые датчики для установки в удаленных помещениях. Есть какие мысли на решение проблемы?, или придется подключать выносные таймеры работающие от умных датчиков.
Простите, немного не понял. Распишите, как вы хотите чтобы включались камеры.