Автор Тема: Система не ставит на охрану проводные датчики  (Прочитано 8694 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн gusenok

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Добрый день. Эксплуатируем систему уже порядка 3 лет. После грозы по какой-то причине перестали ставиться на охрану проводные датчики открытия дверей. После постановки на охрану в отчете выдается, что по этим датчикам тревога. Что можно проверить? По настройке зон-и зона 0 и зона 1 для проводных датчиков НЗ.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Система не ставит на охрану проводные датчики
« Ответ #1 : 20 Сентября 2017, 14:56:48 »
Добрый день. Эксплуатируем систему уже порядка 3 лет. После грозы по какой-то причине перестали ставиться на охрану проводные датчики открытия дверей. После постановки на охрану в отчете выдается, что по этим датчикам тревога. Что можно проверить? По настройке зон-и зона 0 и зона 1 для проводных датчиков НЗ.
1. Прозвоните линии датчиков, нет ли обрыва.
2. Еще раз согласуйте, к каким входам подключены датчики и сверьте настройки входов (Н.З. или Н.О.)