Автор Тема: При тревоге от проводных датчиков звонит и отправляет sms всем абонентам  (Прочитано 6879 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн gcs

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Доброго времени.

Сигализация установлена на объекте с большим количеством лиц допущеных к постановке/снятию системы с охраны. При этом только 2 человека являются группой реагироввния на тревогу и получать звонки и смс при тревоге, а остальные просто должны иметь возможность снять и поставить с/на охрану и НЕ получать звонков или смс при тревоге.

На объекте подключены 3 беспроводных датчика (2 ИК и геркон на деревянной  двери) - при их сработках все присходит верно в соответствии с настройками сделанными в приложении для ПК - звонки и смс идут только на выбранные 2 номера.
Так же на объекте установлены 4  проводных ИК датчика  Пирон 4Д (нормально замкнутые) при сработках от которых система звонит и отсылает смс абсолютно всем абонентам внеснным в список абонентов, а нам бы этого не хотелось, т.к. нам нужно чтобы сигнал тревоги шел только 2-ум абонентам.

В приложении для настройки для ПК я не нашел возможности отключить дозвон и отправку смс при трвогах от проводных каналов выборочным абонентам, как это сделано для беспроводных каналов.

Подскажите, пожалуйста, как можно решить нашу задачу?

Заранее спасибо.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Подключите Про 5 к компьютеру и запустите программу конфигуратор от Термо-Бокса. Или от MMS 3G cam.
В этих программах есть установка приоритетов оповещения по проводным зонам.