Добрый день. Никак не удается настроить реле на включение котла. Задал на внешнем датчике температуры верхнее и нижнее значение, активность 24 часа. задал в настройках реле связь с данным датчиком. Активация - замкнуть Восстановление - разомкнуть.
И происходят не логичные вещи. температура падает, смс приходит. Состояние реле ВКЛ. а физически не включает. Тоже самое и с верхней границей температуры Помогите советом
Здесь немного другая логика. Регулировку температуры надо проводить по одному порогу, по нижнему. А верхний ставить только как критичный. Для этой системы и нижний порог, и верхний - одинаковые триггеры. Если вы запрограммировали работу выхода: при достижении порога включаться, при восстановлении выключаться, она будет выполнять это действие и по нижнему порогу, и по верхнему. Т.е. если по каким-то причинам у вас пошел перегрев, то при достижении верхнего порога температуры, если вы его установили, выход не выключится, а наоборот включится. И перегрев продолжится.
Поэтому, рекомендую, например ставить нижний порог 20 градусов, а верхний, допустим 65. И если, не дай бог конечно, вам придет сообщение, что температура вернего порога 65 градусов превышена, то наверно что-то горит.
Если вам не надо жестко держать заданный уровень температуры, а немного в в разбежку, рекомендую пользоваться параметром "Отклонение". Допустим, ставите нижний порог 12 градусов, и отклонение 2 градуса.
Тогда выход будет включаться при 10 градусах и выключаться при 14 градусах.
По поводу "Состояние реле ВКЛ. а физически не включает". Есть некоторая путаница выходов. Попробуйте прозвонить соседние реле. Вы найдете сработавшее рядом.