Автор Тема: Настройка реле  (Прочитано 16230 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн regen11

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Настройка реле
« : 09 Ноября 2013, 09:08:28 »
Добрый день. Никак не удается настроить реле на включение котла. Задал на внешнем датчике температуры  верхнее и нижнее значение, активность 24 часа. задал в настройках реле связь с данным датчиком. Активация - замкнуть  Восстановление - разомкнуть.
И происходят не логичные вещи. температура падает, смс приходит. Состояние реле ВКЛ. а физически не включает. Тоже самое и с верхней границей температуры Помогите советом

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Настройка реле
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 18:44:34 »
Добрый день. Никак не удается настроить реле на включение котла. Задал на внешнем датчике температуры  верхнее и нижнее значение, активность 24 часа. задал в настройках реле связь с данным датчиком. Активация - замкнуть  Восстановление - разомкнуть.
И происходят не логичные вещи. температура падает, смс приходит. Состояние реле ВКЛ. а физически не включает. Тоже самое и с верхней границей температуры Помогите советом
Здесь немного другая логика. Регулировку температуры надо проводить по одному порогу, по нижнему. А верхний ставить только как критичный. Для этой системы и нижний порог, и верхний - одинаковые триггеры. Если вы запрограммировали работу выхода: при достижении порога включаться, при восстановлении выключаться, она будет выполнять это действие и по нижнему порогу, и по верхнему. Т.е. если по каким-то причинам у вас пошел перегрев, то при достижении верхнего порога температуры, если вы его установили, выход не выключится, а наоборот включится. И перегрев продолжится.
Поэтому, рекомендую, например ставить нижний порог 20 градусов, а верхний, допустим 65. И если, не дай бог конечно, вам придет сообщение, что температура вернего порога 65 градусов превышена, то наверно что-то горит.
Если вам не надо жестко держать заданный уровень температуры, а немного в в разбежку, рекомендую пользоваться параметром "Отклонение". Допустим, ставите нижний порог 12 градусов, и отклонение 2 градуса.
Тогда выход будет включаться при 10 градусах и выключаться при 14 градусах.
По поводу "Состояние реле ВКЛ. а физически не включает". Есть некоторая путаница выходов. Попробуйте прозвонить соседние реле. Вы найдете сработавшее рядом.

Оффлайн claud

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Настройка реле
« Ответ #2 : 19 Декабря 2013, 13:11:20 »
Здравствуйте. Планирую купить Sapsan pro 6. Смогу ли я запрограммировать 2-3 выхода с логикой «реле на время» с различным для каждого выхода временем работы? Или  мне для каждого выхода посылать команду  IOOP n sec ? Спасибо.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Настройка реле
« Ответ #3 : 19 Декабря 2013, 17:43:41 »
Здравствуйте. Планирую купить Sapsan pro 6. Смогу ли я запрограммировать 2-3 выхода с логикой «реле на время» с различным для каждого выхода временем работы? Или  мне для каждого выхода посылать команду  IOOP n sec ? Спасибо.
Конечно можете запрограммировать. Это всё работает.

Оффлайн Alexicat

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 8
Re: Настройка реле
« Ответ #4 : 22 Марта 2014, 08:22:00 »
Извините не нашел где время на каждое реле настраивается, только один пункт В Лигике работы проводных зон. Но там только одна настройка. Где искать?

Оффлайн GTRR

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 15
Re: Настройка реле
« Ответ #5 : 12 Октября 2014, 21:53:47 »
Добрый вечер. Сегодня пытался настроить включение  реле на срабатывание от внешнего датчика температуры и не смог.... Суть задач в следующем - есть газовый котел, в нем есть насос и еще есть 3 насоса, которые работают постоянно от розетки 220 В.
Закрепил на трубе выхода котла внешний датчик и задал связь,  при достижении 40 гр. включается реле и срабатывает контактор и включаются три насоса. Секунд 10 работают - температура на датчике падает - насосы выключаются и затем все повторяется сначала, т.е нагрев до 40 - включение насосов  - остановка насосов. Мне представляется, что правильная схема должна быть такой - при достижении 40 гр. насосы должны включиться и не выключаться до тех пор пока котел не остановиться сам при достижении заданной температуры по воздуху, а насосы должны остановиться тогда когда температура воды (трубы) упадет до 20-30 гр. Короче, котел большую часть времени стоит 5-6 раз в сутки и работает по 30-40 минут, а 3 насосы молотят постоянно.
Прошу совета как собрать нужную схему.


Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Настройка реле
« Ответ #6 : 30 Октября 2014, 18:01:21 »
Добрый вечер. Сегодня пытался настроить включение  реле на срабатывание от внешнего датчика температуры и не смог.... Суть задач в следующем - есть газовый котел, в нем есть насос и еще есть 3 насоса, которые работают постоянно от розетки 220 В.
Закрепил на трубе выхода котла внешний датчик и задал связь,  при достижении 40 гр. включается реле и срабатывает контактор и включаются три насоса. Секунд 10 работают - температура на датчике падает - насосы выключаются и затем все повторяется сначала, т.е нагрев до 40 - включение насосов  - остановка насосов. Мне представляется, что правильная схема должна быть такой - при достижении 40 гр. насосы должны включиться и не выключаться до тех пор пока котел не остановиться сам при достижении заданной температуры по воздуху, а насосы должны остановиться тогда когда температура воды (трубы) упадет до 20-30 гр. Короче, котел большую часть времени стоит 5-6 раз в сутки и работает по 30-40 минут, а 3 насосы молотят постоянно.
Прошу совета как собрать нужную схему.
Если насосы должны молотить постоянно - пусть молотят. Не надо их подключать к управлению. Потребление у них очень малое.
А нагрев котла пусть работает по термодатчику.
Так будет проще - значит надежней.
Может я чего недопонял?

Оффлайн GTRR

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 15
Re: Настройка реле
« Ответ #7 : 07 Ноября 2014, 12:23:38 »
Здравствуйте. Вы поняли все правильно поняли. Просто захотелось чуть-чуть расходы уменьшить. Забью на жабу - пусть насосы молотят постоянно. За участие спасибо.

Оффлайн Alexicat

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 8
Re: Настройка реле
« Ответ #8 : 01 Марта 2015, 22:42:21 »
Повтор.
Извините не нашел где время на каждое реле настраивается, только один пункт В Лигике работы проводных зон. Но там только одна настройка. Где искать?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 977
Re: Настройка реле
« Ответ #9 : 31 Марта 2015, 16:57:17 »
Повтор.
Извините не нашел где время на каждое реле настраивается, только один пункт В Лигике работы проводных зон. Но там только одна настройка. Где искать?
На вкладке "Прочее" - "Настройка выходов" - "Активация" можно выбрать предустановленные 30, 60, 300 секунд.
Если вы хотите, чтобы при сработке нижнего порога термодатчика, котел включался, к примеру на 2 часа, так не получится. Такую команду(включить на время) можно задать смской, или по таймеру.
Можно заставить котел работать "в разбежку", к примеру, между 5 и 10 градусами или 18 и 23 градусами. Цифры только для примера.