Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Sapsan GSM Pro 7
Sapsan GSM Pro 7
Evgen:
Спасибо за ответ и информацию.
---
Дверной датчик радио - штатный.
Думаю таки сменить батарейки. Возможно дело в них.
Результат отпишу позднее.
Sergej0144:
Здравствуйте. Скажите, чем отличаются команды 43 и 75?
Спец:
--- Цитата: Sergej0144 от 14 Июня 2017, 23:14:29 ---Здравствуйте. Скажите, чем отличаются команды 43 и 75?
--- Конец цитаты ---
Ошибка. 43 и 44 команды отвечают за оповещение о включении/выключении радиореле.
Эта функция не активна в этой версии прибора.
Sergej0144:
Уважаемый Спец, а какие еще есть ошибки в мануале?
Я лично нашел еще одну, а именно:Отправьте “73”на номер сигнализации для настройки проводных зон в состояние «Нормально Замкнуты»
А на квадратике слева цифра 74. Ну это так, как я понимаю - описка.
По поводу датчика двери (беспроводного). Это я теперь отвечаю Evgen.
Работает именно так, как вы написали. Открыл дверь - включил брелком охрану и только тогда можно закрывать дверь и уходить. Батарейка не причем. Проверено.
Спец:
Мануал исправлен. Выложим на сайте.
Логику постановки и сработки дверного датчика тоже поправим.
Спасибо за замечания.