Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Sapsan 3G MMS (3G CAM)

Управление выходами Sapsan 3G MMS

(1/3) > >>

Алекс:
При управлении выходами КП с помощью приложения Андроид не удается замкнуть выходы в режиме пульсации. В инструкции пользователя указано, что команда IOOP  активирует выход в режиме пульсации, однако замыкание происходит только на 1 сек. Как можно замкнуть выходы в режиме пульсации с помощью СМС команд?

Спец:

--- Цитата: Алекс от 25 Декабря 2014, 14:27:19 ---При управлении выходами КП с помощью приложения Андроид не удается замкнуть выходы в режиме пульсации. В инструкции пользователя указано, что команда IOOP  активирует выход в режиме пульсации, однако замыкание происходит только на 1 сек. Как можно замкнуть выходы в режиме пульсации с помощью СМС команд?

--- Конец цитаты ---
Немного не правильно понято. Не "режим пульсации" а "режим импульс". Т.е. включить выход в режим импульс.
Длина импульса определяется параметром "Длина импулься(сек.)" на странице Настройка выходов.



Вы можете установить своё значение импульса. Выход включится на установленное значение импульса, а после его окончания выключится.
Если вам понадобится включить выход на какое-то другое время, чтобы по его окончании он сам выключился, есть другая смс команда: IOOP0,3600 (Включить выход О.К. 0 на 1 час(3600 секунд)

Алекс:

--- Цитата: Спец от 25 Декабря 2014, 15:18:27 ---
--- Цитата: Алекс от 25 Декабря 2014, 14:27:19 ---При управлении выходами КП с помощью приложения Андроид не удается замкнуть выходы в режиме пульсации. В инструкции пользователя указано, что команда IOOP  активирует выход в режиме пульсации, однако замыкание происходит только на 1 сек. Как можно замкнуть выходы в режиме пульсации с помощью СМС команд?

--- Конец цитаты ---
Немного не правильно понято. Не "режим пульсации" а "режим импульс". Т.е. включить выход в режим импульс.
Длина импульса определяется параметром "Длина импулься(сек.)" на странице Настройка выходов.
Вы можете установить своё значение импульса. Выход включится на установленное значение импульса, а после его окончания выключится.
Если вам понадобится включить выход на какое-то другое время, чтобы по его окончании он сам выключился, есть другая смс команда: IOOP0,3600 (Включить выход О.К. 0 на 1 час(3600 секунд)

--- Конец цитаты ---
Значит в режиме пульсации выходы с помощью смс команд активировать не возможно?

Спец:

--- Цитата: Алекс от 25 Декабря 2014, 15:43:30 ---
--- Цитата: Спец от 25 Декабря 2014, 15:18:27 ---
--- Цитата: Алекс от 25 Декабря 2014, 14:27:19 ---При управлении выходами КП с помощью приложения Андроид не удается замкнуть выходы в режиме пульсации. В инструкции пользователя указано, что команда IOOP  активирует выход в режиме пульсации, однако замыкание происходит только на 1 сек. Как можно замкнуть выходы в режиме пульсации с помощью СМС команд?

--- Конец цитаты ---
Немного не правильно понято. Не "режим пульсации" а "режим импульс". Т.е. включить выход в режим импульс.
Длина импульса определяется параметром "Длина импулься(сек.)" на странице Настройка выходов.
Вы можете установить своё значение импульса. Выход включится на установленное значение импульса, а после его окончания выключится.
Если вам понадобится включить выход на какое-то другое время, чтобы по его окончании он сам выключился, есть другая смс команда: IOOP0,3600 (Включить выход О.К. 0 на 1 час(3600 секунд)

--- Конец цитаты ---
Значит в режиме пульсации выходы с помощью смс команд активировать не возможно?

--- Конец цитаты ---
Понятно, вы некорректно задали вопрос.
1. Если вы включили выход в режим импульса с помощью смс команды, то вы сможете его и выключить, и переключить в другое состояние, т.е. управлять им смс командами свободно.
2. Если вы ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ в программе-настройщике ЛОГИКУ ВЫХОДА как "Серия импульсов" или "Импульс", то тогда вы не сможете управлять выходом смс командами.
3. Если вы ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ смс командой ЛОГИКУ ВЫХОДА как "Серия импульсов" или "Импульс", то тогда вы не сможете управлять выходом смс командами.

Алекс:

--- Цитировать ---Понятно, вы некорректно задали вопрос.
1. Если вы включили выход в режим импульса с помощью смс команды, то вы сможете его и выключить, и переключить в другое состояние, т.е. управлять им смс командами свободно.
2. Если вы ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ в программе-настройщике ЛОГИКУ ВЫХОДА как "Серия импульсов" или "Импульс", то тогда вы не сможете управлять выходом смс командами.
3. Если вы ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ смс командой ЛОГИКУ ВЫХОДА как "Серия импульсов" или "Импульс", то тогда вы не сможете управлять выходом смс командами.

--- Конец цитаты ---
Спасибо за разъяснения. Изначально я считал (думаю как и многие пользователи) что управление (активация выходов) с помощью приложения андроид (смс командами) не завасит от логики выходов запрограммированной в программе настройщике.
Из выше изложенного Вами делаем вывод - чтобы упралять выходами с помощью смс команд, в "Логике работы выходов" программируем параметр "Реле" для соответствующего выхода.
По приложению Андроид, "Настройка выходов":
- пункт "Включить выход" отправляет смс IOOH и соответственно замыкает выход;
- пункт "Включить выход в режиме пульсации" отправляет также смс IOOH и также замыкает выход - "БАГ";
- пункт "Время пульсации выхода (в секундах)" отправляет смс IOPO и изменяет параметр "Длина импульса";
- пункт "Включить выход на время" отправляетс смс IOOP и замыкает выход на устанавливаемое время;
- вункт "Выключить выход" отправляет смс IOOL и размыкает выход.
Я так понимаю что пункты "Включить выход в режиме пульсации" и  "Время пульсации выхода (в секундах)" по идее логичны в данном приложении, и должны были активировать выходы в режиме "Серия импульсов", однако их исполнение не соответствует названию. Из-за этого были определенные недопонимания. Задача была включить выход (не программировать логику с помощью смс, а имеено включить) в режиме "Серия импульсов" с помощью смс команды для включения световой сигнализации.   
И еще одна неточность: в инструкции указано что смс команда IOOP - включение выходов в режиме пульсации! Однако исполнение данной каманды осуществляется замыканием выходов на 1 сек, в независимости от параметра "Длина импульса".  Поправте если я не прав. Еще раз спасибо!

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии