Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Схемы подключений датчиков и исполнителей

Схемы подключений к Sapsan GSM Pro 5S

(1/4) > >>

Спец:
1. Схемы соединения для управления отоплением.

Самая простая схема. Но менее надёжная (в случае отказа gsm системы).



Дублированная схема. Более надёжная.
На комнатном термостате вручную устанавливается минимальный порог обогрева (допустим 10 градусов).
На Pro 5S  устанавливается комфортная температура (нижний порог, допустим 23 градуса).



Тоже самое, что предыдущее. Для тех, кто не воспринимает схематичное изображение подключений.  Фактическое подключение проводов к конкретной модели термостата


Спец:
Подключение конвекторов со встроенными терморегуляторами.
Здесь надо настраивать зеркально предыдущим.
На конвекторах устанавливается комфортная температура. Допустим 25 градусов.
На Pro 5S устанавливается минимальная температура обогрева (нижний порог, допустим 10 градусов).



Имеется в продаже готовое изделие "Управляемая розетка", где реализована выше приведенная схема.
Подключение такое:



Розетка 1-гнездовая: https://t4l.ru/sistemy-zashchity-i-okhrany/gsm-signali/sapsan/dop-oborudovanie/upravlyaemaya-rozetka-35-kvatt/
Розетка 3-гнездовая: https://t4l.ru/sistemy-zashchity-i-okhrany/gsm-signali/sapsan/dop-oborudovanie/upravlyaemaya-trechgnezdovai-rozetka-4-kvatt/

Спец:
Настройка Про 5S на регулировку отопления совместно с контакным термостатом   В КАРТИНКАХ: все картинки кликабельны, т.е. нажмите на картинку для увеличения.

Сначала определимся с подключением.
Контакты реле KA и KB подключены к контактному термостату и следом на вход в панель управления котла . На термостате выставлена "дежурная температура" +10.



Если термостата у вас нет- не беда, соединяйте без него. Просто изменится алгоритм управления. Смотрите в самом низу этого сообщения.

Теперь проводим настройку Контрольной панели в три шага:

1.  Зайдите в раздел "Проводные зоны" ->"Входы и выходы". Поставьте галочку "Запомнить состояние выходов"
Это необходимо для устойчивой работы реле по термодатчику, независимо от наличия и силы GSM сигнала.
Сохранить настройки зелёной галочкой "Сохранить" (с краказябрами).



2. Настраиваем термодатчик.
Верхний порог ставим только как аварийный, если вам придет сообщение, что превышен верхний порог, значит наверное уже горит что-то. Управление отоплением будет проходить только по нижнему порогу. Если вам не нужно отклонение, а только то значение которое вы написали(22), то параметр "Отклонение" поставьте 0 (цифра ноль).
Убираем галочку "Звуковое оповещение", "Разрешить SMS" и сохраняем зелёной галкой "ОК" (с краказябрами).



Если вам надо, чтобы котел включался при +19 градусах, и выключался при +23 градусах, ставим значения показанные на картинке ниже. Параметр "Отклонение" будет прибавляться к значению температуры при движении вверх, и отниматься, при движении температуры вниз.
Это т.н. дельта, вилка, гистерезис.



3. Настраиваем работу выходов. Котёл подключен к "Выходу 2".
    Вводим эти настройки и сохраням зелёной галкой "Сохранить".



После того, как всё это сделано, контрольную панель надо обязательно перезагрузить тумблером питания.  Выключить его и включить.

Алгоритм пользования следующий:
Допустим сразу после настроек температура в помещении комфортная, +22 ... +25. В этом случае реле Сапсане не включится, пока температура не упадет ниже установленного порога +22. (для проверки термодатчика охладите панель в холодильнике).
Непосредственно перед отъездом, чтобы понизить температуру до дежурной, надо просто отключить реле Сапсана, которое управляет отоплением. Это можно сделать отправив на панель обычную смс с командой IOOL2.
Температура упадет до установленной на контакном термостате +10, и будет им поддерживаться всё время, пока вас нет.
Перед приездом, чтоб подогреть дом, вам надо включить реле Сапсана, которое управляет отоплением. Это можно сделать через Андроид приложение или отправив на панель обычную смс с командой IOOH2.
Температура поднимется до установленной в Сапсане +22, и будет им поддерживаться всё время, пока вы не отключите реле.

При подключении без термостата:
команда повышения температуры TMPL22#RST
команда понижения температуры TMPL10#RST

Спец:
Подключение и настройка индикатора "Дом на охране".

Подключение


Настройка



После настройки контрольную панель обязательно перезагрузить тумблером питания.  !!!!!!!

Спец:
Подключение сирены к выходу О.К. и настройка.
Подключение сирены к программируемому выходу может понадобиться по разным причинам: сгорел выход "Сирена" или надо две сирены, дома и на улице, и т.п.
Главное - помнить! Выход О.К., также как и выход "Сирена", выдерживает нагрузку не более 200 мА (0,2 ампера) при напряжении 12 вольт. Т.е. мощность = 2,4 ватт.
Что означает категорический запрет на прямое подключение ревунов большой мощности: 5, 10, 15, 20 ватт и больше.

Подключение



Настройка



После настройки контрольную панель обязательно перезагрузить тумблером питания.