Доброго времени суток, Уважаемые.
Планирую приобрести Sapsan TERMO-BOX.
Расскажите по подробнее, про GPRS в вашем блоке.
Вопрос о принимающей стороне. в инструкции нет протокола, что будет слать блок, как.
Программка -  "сервер"  в природе существует или каждый владелец сам себе напишет ?
К примеру хочу каждый день на свой "сервер" получать данные с температурных датчиков. отгружать их например в excel.
Судя по описанию вообще можно не пользоваться смс, а по GPRS получать все данные.
Вопрос в ПО ...
>> Судя по описанию вообще можно не пользоваться смс, а по GPRS получать все данные.
Да, можно. Программма GPRS мониторинга может выгружать полученные данные в формате excel.
Эта программа прилагается к прибору бесплатно, на диске.
Для работы программы, чтоб Термо-Бокс мог отсылать данные, с вашей строны, т.е. на компутере где крутится программа "сервер" должен быть "белый" IP адрес.
ПРибор отправляет на "сервер" все данные, которые он контролирует: статус внешнего питания, температуру всех подключенных термодатчиков, состояние проводных шлейфов, состояние и значение аналоговыз шлейфов, состояние выходов.

Оффлайн Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #16 : 19 Сентября 2013, 10:04:59 »
Спасибо за исчерпывающий ответ !

Оффлайн Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #17 : 20 Сентября 2013, 11:43:04 »
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем данного блока. подключил к компьютеру, решил поиграть с настройками.
"Прочее" -> "контакты реле"
прошу при тревоге ничего не делать. нажимаю кнопку "сохранить" по любому желает замкнуть контакты на 30 сек ...
это косяк или фича ?

Еще один косячёк. отправляем в блок команду IOOA=011, по инструкции это заставить реле-0 что то сделать при тревоге по 0-выносному датчику температуры ...  смотрим в настройки ... а там "Дозвон" ... что бы заставить блок срабатывать на термодатчик необходимо отоcлать команду IOOA=013 :(

Пожелание к следующей прошивке (если таковая будет).
В настройках "тревоги" по термодатчику, предусмотреть выбор отсылать смс или не отсылать.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 14:10:42 от Сергей »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #18 : 20 Сентября 2013, 17:54:35 »
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем данного блока. подключил к компьютеру, решил поиграть с настройками.
"Прочее" -> "контакты реле"
прошу при тревоге ничего не делать. нажимаю кнопку "сохранить" по любому желает замкнуть контакты на 30 сек ...
это косяк или фича ?

Еще один косячёк. отправляем в блок команду IOOA=011, по инструкции это заставить реле-0 что то сделать при тревоге по 0-выносному датчику температуры ...  смотрим в настройки ... а там "Дозвон" ... что бы заставить блок срабатывать на термодатчик необходимо отоcлать команду IOOA=013 :(

Пожелание к следующей прошивке (если таковая будет).
В настройках "тревоги" по термодатчику, предусмотреть выбор отсылать смс или не отсылать.
Спасибо за указание на ошибки. Проверим, и обязательно отпишу.
Есть еще некоторые настройки, которые вступают в силу только после перезагрузки КП, т.е. выключить и включить.
"Контакты реле" как раз к ним относятся.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 17:59:45 от Спец »

Оффлайн Миhаил

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #19 : 25 Октября 2013, 11:30:48 »
Здравствуйте!

Можно ли к Термобоксу каким-нибудь способом подключить беспроводные датчики?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #20 : 25 Октября 2013, 12:28:31 »
Здравствуйте!

Можно ли к Термобоксу каким-нибудь способом подключить беспроводные датчики?
Да, можно. Потребуется дополнительное устройство - приемник с релейным выходом. Унас есть такой приемник: http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=2120
Каждый такой приемник способен запомнить до 128 датчиков с разными кодами. Если коды в датчиках установить одинаково, то количество датчиков неограничено.
На каждый шлейф, который вы хотите радиофицировать надо по одному приемнику. Т.е. если вам надо приспособить радиодатчики к трём шлейфам, вам понадобится 3 приемника.

Оффлайн Игорь94

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #21 : 15 Ноября 2013, 08:32:25 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к аналоговым входам датчики давления, если да то какие?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #22 : 15 Ноября 2013, 17:21:58 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к аналоговым входам датчики давления, если да то какие?
В каких пределах собираетесь измерять давление и какой среды(жидкость, газ, воздух)?

Оффлайн Игорь94

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #23 : 18 Ноября 2013, 07:32:44 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к аналоговым входам датчики давления, если да то какие?

Рабочая среда - вода в системе отопления
Давление от 0 до 10 бар

« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 08:02:00 от Игорь94 »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #24 : 21 Ноября 2013, 17:22:18 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к аналоговым входам датчики давления, если да то какие?

Рабочая среда - вода в системе отопления
Давление от 0 до 10 бар
Датчики давления нужны аналоговые, с выдачей сигнала по току или напряжению, с питанием от 0 до 5 вольт максимум. Оптимально - напряжение питания 3,3 - 3,7 V.
Например EXP902B от TECSIS SENSOR , или TPZ1200 от Tosilon.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 17:30:42 от Спец »

Оффлайн Игорь94

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #25 : 25 Ноября 2013, 07:20:06 »
Спасибо

Оффлайн Игорь94

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #26 : 28 Ноября 2013, 09:59:08 »
Подскажите правильную команду для включения или выключения релейных выходов с помощью смс команды
приведите конкретный пример для вкл или выкл реле№2
в описании не понятно перепробовал разные варианты
в логике работы выходов надо менять что-то сейчас стоит "реле"
вкл или выкл реле надо только с помощью смс команды

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #27 : 29 Ноября 2013, 19:00:52 »
Подскажите правильную команду для включения или выключения релейных выходов с помощью смс команды
приведите конкретный пример для вкл или выкл реле№2
в описании не понятно перепробовал разные варианты
в логике работы выходов надо менять что-то сейчас стоит "реле"
вкл или выкл реле надо только с помощью смс команды
IOOH2 включение выхода №2
IOOL2 отключение выхода №2

Оффлайн Игорь94

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #28 : 03 Декабря 2013, 07:47:58 »
Спасибо большое

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan TERMO-BOX
« Ответ #29 : 10 Декабря 2013, 16:24:25 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к аналоговым входам датчики давления, если да то какие?

Рабочая среда - вода в системе отопления
Давление от 0 до 10 бар
Датчики давления нужны аналоговые, с выдачей сигнала по току или напряжению, с питанием от 0 до 5 вольт максимум. Оптимально - напряжение питания 3,3 - 3,7 V.
Например EXP902B от TECSIS SENSOR , или TPZ1200 от Tosilon.
Есть ещё вариант отечественных датчиков давления.
Из предложенного на сайте piezoelectric.ru датчиков давления есть только одна модель: 8148, которая подходит по характеристикам и выходному сигналу к Сапсан Термо-Бокс. Выходной сигнал - аналоговый 0,4 - 2 вольта, питание 3,2 - 5 вольт. Опыта использования этого датчика с нашей системой не имеется.
Розничная цена датчика 3200 рублей. Речь о датчиках с пределами измерений: 0 – 2,5 бар, 0 – 10 бар, 0 – 16 бар.