Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Sapsan GSM Pro 5S
Датчик утечки газа Sapsan GL-100 с клапаном
(1/1)
Sergej0144:
При срабатывании датчика, СМС приходит с сигналом тревоги на телефон, но на разъемах (на задней стороне) прибора не появляется напряжение +12 В. Уважаемый специалист, что посоветуете?
Спец:
Хм... Тема оказалась потеряна. Извиняйте, топикпастер.
Отвечаю для всех на всякий случай:
Сигнализаторы бывают разных видов (в разных комбинациях):
* По взаимодействию с сигнализацией
* Взаимодействие с сигнализацией отсутствует
* Проводное Нормально Замкнутое, то есть при сработке два контакта сзади сигнализатора размыкаются
* Радио, то есть при сработке сигнализатор отправляет сигнал в радиоэфир, аналогично тому же дверному датчику, например
* По питанию исполнительного устройства
* Подключение исполнительного устройства не предусмотрено
* Клапан - импульс 12В короткий (не более пары секунд, иногда меньше секунды)
* Манипулятор, который вращает рукоятку крана - импульс 12В длительный (порядка 10 секунд)
* По основному питанию сигнализатора
* 12В
* 220В
Раз был куплен комплект с клапаном, значит там импульс короткий должен быть, наличие остальных функций оговаривается отдельно и угадать невозможно.
Исходя из этого имею несколько предположений:
* Слишком короткий импульс, который не ловится мультиметром
* Пересорт при комплектации и замеряемые контакты могут быть контактами реле, а не импульса
* Неисправность сигнализатора
Навигация
Перейти к полной версии