Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Sapsan GSM Pro 6

Sapsan GSM Pro 6. Обзор, описание и файлы

(1/3) > >>

Спец:
Инструкция: (СКАЧАТЬ)
Android-приложение: (СКАЧАТЬ)
Конфигуратор для PC: (СКАЧАТЬ)

GSM сигнализация. Но уже ближе к уровню "умный дом", хотя и не слишком сложная.



Современная система, позволяющая не только охранять, но и управлять отопительным оборудованием и электроприборами.  С помощью 7 термодатчиков (1 ВСТРОЕННОГО и 6 дополнительных выносных проводных) можно регулировать температуру в разных помещениях.




Особенности:
Удаленное управление. Система Sapsan GSM Pro 6 является охранной системой, совмещенной с функциями контроля и управления отопительными приборами. Для оповещения пользователя используется принцип GSM передачи данных. Всё что Вам надо для успешной работы системы – SIM-карта оператора связи.
Схемы подключения проводных датчиков представлены в инструкции.
Контроль над отоплением и электроприборами. Наличие 7 термодатчиков и 8 управляемых выходов позволяют контролировать и управлять температурными режимами в различных точках установки. Термодатчики осуществляют сработку по заранее выставленным пользователем порогам (верхнему и нижнему). Каждому термодатчику возможно сопоставить любой управляемый выход и настроить логику его работы по тревогам термодатчика. Логика работы выходов настраивается через программу-настройщик или смс командами, и поддерживает различные варианты сработки (включение, выключение, импульсы определенной длительности и др.).



12 беспроводных зон. Все охраняемое помещение можно разбить на 12 разделов охраны, каждый раздел может включать неограниченное количество беспроводных охранных датчиков, что значительно расширяет возможности GSM сигнализации.
Быстрота и легкость настройки. Система снабжена LCD дисплеем, позволяющим осуществить базовую настройку системы за короткий промежуток времени. Специальный mini-USB разъем позволяет подключить систему к персональному компьютеру и, осуществить настройку через специальную программу – настройщик. Программа полностью русифицирована и интуитивно понятна.
Автономный режим работы. Сигнализация оснащена встроенным аккумулятором, который позволяет ей работать до 12 часов в автономном режиме в случае пропадания внешней сети 220В.
Запрос о состоянии сигнализации. Система поддерживает отправку тревожных SMS, а также дозвон на 10 номеров оповещения. Помимо тревожных сообщений возможна отправка сообщений о постановки и снятии системы с охраны, содержащих номера брелоков пользователей, осуществивших управление системой.



Постановку/снятие системы на охрану возможно осуществить брелками, кнопками контрольной панели, с помощью SMS сообщения, либо по таймерам. Таймеры устанавливаются пользователем при подключении системы к персональному компьютеру и позволяют осуществить управление системой по заданной логике ежедневных таймеров, таймеров часов, минут или секунд.

Andbush:
Можно ли на данной сигнализации расширить количество выходов, если "да", то с помощью какого оборудования, и можно ли будет управлять этими выходами?

Спец:

--- Цитата: Andbush от 29 Ноября 2013, 11:48:06 ---Можно ли на данной сигнализации расширить количество выходов, если "да", то с помощью какого оборудования, и можно ли будет управлять этими выходами?

--- Конец цитаты ---
Нет, расширить количестко выходов невозможно.

Vander:
Добрый день! Приобрел данную сигнализацию в г.Екатеринбурге. Версия 1.1. ру Возникли следующие проблемы и вопросы:
1) Параметры сирены перестали устанавливаться более 255сек. Причем  если набрать 256- то будет 0, 257-выставляет 1 и т.д.
2)Во вкладке встр.термодатчик если установить "Верхний порог" и "нижний порог" ,например ,  на Выход 7, то  уже не исправить на N\с.
3)Как настроить поддержание температуры через внешний термодатчик, чтобы не приходили смс о срабатывании нижнего порога?
4)Можно ли установить светодиод на функцию Частичная охрана? Кнопку постановка/снятия с частичной охраны?
5)Как реализовать включение света в комнате при срабатывании сигнализации? Действия(функции) у реле нет.
6)Можно ли прочитать смс, которое пришло на сим карту сигнализации?
7)Можно ли с помощью панели активировать необходимое реле?
Заранее благодарен.

Спец:

--- Цитата: Vander от 01 Декабря 2013, 21:11:29 ---Добрый день! Приобрел данную сигнализацию в г.Екатеринбурге. Версия 1.1. ру Возникли следующие проблемы и вопросы:
1) Параметры сирены перестали устанавливаться более 255сек. Причем  если набрать 256- то будет 0, 257-выставляет 1 и т.д.
2)Во вкладке встр.термодатчик если установить "Верхний порог" и "нижний порог" ,например ,  на Выход 7, то  уже не исправить на N\с.
3)Как настроить поддержание температуры через внешний термодатчик, чтобы не приходили смс о срабатывании нижнего порога?
4)Можно ли установить светодиод на функцию Частичная охрана? Кнопку постановка/снятия с частичной охраны?
5)Как реализовать включение света в комнате при срабатывании сигнализации? Действия(функции) у реле нет.
6)Можно ли прочитать смс, которое пришло на сим карту сигнализации?
7)Можно ли с помощью панели активировать необходимое реле?
Заранее благодарен.

--- Конец цитаты ---
1) 255 сек. это чуть менее 4,5 минут. Зачем больше? 1 -2 минут обычно достаточно.
2)  ПРивязку внешних термодатчиков к одному выходу лучше делать на закладке "Настройка выходов". 
 Для встроенного термодатчика организовать работу выхода надо только по нижнему порогу. Поскольку для него и верхний и нижний порог - одинаковые триггеры. Т.е. выход будет делать одно и тоже, что по верхнему порогу, что по ни жнему. Подробнее здесь: http://forum.t4l.ru/index.php?topic=43.msg309#msg309
3) Чтобы не приходили смс о срабатывании нижнего порога в режиме поддержания температуры через внешний термодатчик, отошлите на КП смс команду отмены смс оповещения для этого термодатчика: ETEMPSMSx=0
где х - номер термодатчика.
4) Проверим такую возможность.
5) ВКлючение света (определенного реле) придется привязывать к конкретной проводной зоне.
Или в настройках всех радиозон указать один выход(реле). Длительность включения реле по радиозонам регулируется только одним параметром "Длина импульса" на закладке "Настройка выходов".
6) Входящие смс нигде не сохраняются, ни в памяти прибора, ни на симке. Соответственно прочесть их нельзя.
7) Да. Меню - Операции - Реле - № конкретного реле - текущее состояние, ВКЛ/ВЫКЛ - ОК - Да/Нет.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии