Автор Тема: Логирование показаний внешних датчиков в терминал  (Прочитано 4305 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн freeloader

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Здравствуйте.

До недавнего времени Sapsan 6 выстреливал в терминал при изменении показаний внешних температурных датчиков самостоятельно, без запроса DUMPR, и это было очень удобно.

Недавно был вынужден перенастроить блок, т.к. потерял собственную документацию по подключениям. Сделал сброс. Перенастроил. Сделал UARTEVENT=1.
Основные события (звонки, охрана, зоны) в терминал приходят, а информация о смене показаний темп.датчиков - перестала. Хотя раньше, в том числе в утилите настройки, показания внешних датчиков периодически обновлялись без нажатия на кнопки.

Подскажите пожалуйста, как вернуть былую информативность?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
да, наблюдается такое дело.
это работало на ХР. как только перешли на 7, перестало работать.
попробуйте подключиться к Про 6 конфигуратором от Термо-Бокса.
Там по внешним термодатчикам больше настроек.
вероятность успеха 50/50.
как вариант попробуйте настроить секундный или минутный таймер на выполнение пользовательской команды.
командой естественно будет DUMPR
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 15:37:41 от Спец »

Оффлайн freeloader

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Благодарствую.
В утилите для Термобокса нашёлся действующий для Сапсана параметр: "Загружать при изменении на величину (С)".

Команда выглядит как "%ETEMPSTEPN.NN", где N.NN - дельта, при превышении которой Сапсан самостоятельно скинет обновлённые температуры в com-порт. Себе поставил 0.30.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Рад помочь.
И спасибо вам.