Автор Тема: Отстает время внутренних часов Pro6  (Прочитано 7527 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Victvv

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 5
Отстает время внутренних часов Pro6
« : 21 Декабря 2015, 21:56:37 »
Собственно вопрос в заголовке
Неделю все было нормально, После выходных внутренние часы стали сильно отставать. За первые отстали на 5 (пять) часов!
Подскажите как исправить?
PRTCS=0
PRTSP=1
SP=+79ххххх
После перезагрузки RST время встает на место, но потом все равно отстает. Питание 220В
 
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 22:51:10 от Victvv »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #1 : 22 Декабря 2015, 13:00:42 »
Собственно вопрос в заголовке
Неделю все было нормально, После выходных внутренние часы стали сильно отставать. За первые отстали на 5 (пять) часов!
Подскажите как исправить?
PRTCS=0
PRTSP=1
SP=+79ххххх
После перезагрузки RST время встает на место, но потом все равно отстает. Питание 220В
Возможно, сдох кварц на материнке, возможно на соте оператора установлено неправильно время.
Если первое, то прибор только заменить. Правильное время важно в случае работы чего-либо по таймеру. Если таймеры вам не нужны, время не имеет особого значения. И прибор можно эксплуатировать дальше.
Если второе, ничего не поделаешь. Можно позвонить оператору с требованием настроить соты в данном расположении на правильное время.

Оффлайн Victvv

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 5
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #2 : 22 Декабря 2015, 15:00:34 »
Возможно, сдох кварц на материнке,

Прибору всего неделя. Куплен 11.12.15
Если настрою Тимвьюер, сможете удалено проверить в выходные?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #3 : 22 Декабря 2015, 16:49:12 »
Возможно, сдох кварц на материнке,
Прибору всего неделя. Куплен 11.12.15
Если настрою Тимвьюер, сможете удалено проверить в выходные?
В выходные никак не смогу.
По Тимвьюеру кварц и внутренние часы никак не проверить, можно только настройки.
Но с настройками у вас всё вроде в порядке. Наверное.
Таймеры будут использоваться?
И где вы находитесь?

Оффлайн Victvv

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 5
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #4 : 22 Декабря 2015, 18:58:56 »
Таймеры планировал использовать для включения электрического котла. Завел контакты на Реле1
нахожусь в будни в Москве, в выходные Павлово-посадский р-н, там же и сигнализация установлена.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #5 : 25 Декабря 2015, 12:05:02 »
Таймеры планировал использовать для включения электрического котла. Завел контакты на Реле1
нахожусь в будни в Москве, в выходные Павлово-посадский р-н, там же и сигнализация установлена.
Давайте заменим вам контрольную панель. Сохраните ваши настройки, чтоб залить в другую панель.

Оффлайн Victvv

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 5
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #6 : 25 Декабря 2015, 13:51:27 »
В выходные буду на даче. Попробую сбросить на заводские настройки + перезапущу с тумблера по питанию. Если не поможет, привезу в понедельник-вторник.

Оффлайн Victvv

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 5
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #7 : 27 Декабря 2015, 20:59:12 »
Перезапуск тумблером не помог
Перезапуск с заменой симки не помог
Сброс к заводским настройкам ПОМОГ.
Похоже где-то софтина кривая.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Отстает время внутренних часов Pro6
« Ответ #8 : 28 Декабря 2015, 10:13:55 »
Перезапуск тумблером не помог
Перезапуск с заменой симки не помог
Сброс к заводским настройкам ПОМОГ.
Похоже где-то софтина кривая.
Сброс настроек универсальное средство, помогает в разных случаях.
Не понятно, что вы имели ввиду под "софтиной"? Если прошивку, то вряд ли. Сотни других Про 6 работают и нормально.
Если программу-конфигуратор, то это зависит от компьютеров, на которых она работает.
Есть ещё "Синдром замученного прибора". Встречается часто, не только у сапсанов, у любых производителей.
Возникает из-за некорректных настроек.
Я не исключаю проблем "железа", о чем писал выше.
В любом случае вам поможем.