Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Sapsan GSM Pro 6

Вопросы по Sapsan GSM Pro 6

<< < (2/15) > >>

Спец:
>>прокладкой проводки термодатчика вдали от силовых проводов?
Желательно да.
>>Или можно как-то экранировать провод термодатчика?
Провод термодатчика имеет экран.
>>Что-то поменять на "входе" в систему?
Пробовали переставлять термодатчик на другие входы?
>>Также, возможно ли заменить провод термодатчика на "витую пару" - может это защитит систему от перезагрузок (так как по ряду причин невозможно провод термодатчика проложить везде вдали от электропроводки)?
В принципе можно. Врядли это даст какие-нибудь изменения. В этом случае важно правильно использовать пары: показания(данные) и общий надо пустить по одной паре. А + питания пустить по другой.

Какой провод на вашем датчике, белый, с маркировкой ШВЭВ? Или серый?

>>10 метров - это предел для термодачика, более длинный провод не позволит корректно измерять температуру?
Не предел конечно. Но на дальность передачи данных влияет качество самого датчика. Это чип(микросхема). И в параллельных проводах(моножила) сигнал теряется уже после 3 метров.
>>В приобретенном дополнительно термодатчике другие (отличные от инструкции) цвета проводов: красный, белый, черный. Кто есть кто из них - "плюс", "данные", "0"?
Красный - плюс, белый - общий(минус), черный - показания.
ещё вариант:
Красный - плюс, белый - общий(минус), желтый - показания.

Taidarianec:
Здравствуйте!

В описании контрольной панели Sapsan GSM Pro 6 указан рабочий интервал температур от -10 до +50, а что будет, если температура в месте установки панели опустится скажем до -25С? Может ли это привести к выходу ее из строя или производитель просто перестраховывается?

gere2009:
Добрый день ! Подскажите как настроить датчик двери , в комплекте который шол чет то он не срабатывает !








Спец:

--- Цитата: gere2009 от 22 Сентября 2014, 09:51:18 ---Добрый день ! Подскажите как настроить датчик двери , в комплекте который шол чет то он не срабатывает !

--- Конец цитаты ---
Попробуйте его заново привязать к систете.
При вставлении батарейки сигнал с датчика есть?
Если сигнал идет только при установке батарейки, а при подношении/удалении ответной части сигнал не идет, значит дело в самом герконе(стеклянная колбочка). Его можно перепаять(если есть желание, или вы далеко  от Москвы), или заменить в нашем сервис центре.

Спец:

--- Цитата: Taidarianec от 20 Июня 2014, 16:25:25 ---Здравствуйте!

В описании контрольной панели Sapsan GSM Pro 6 указан рабочий интервал температур от -10 до +50, а что будет, если температура в месте установки панели опустится скажем до -25С? Может ли это привести к выходу ее из строя или производитель просто перестраховывается?

--- Конец цитаты ---
Система продолжит работу и при -25. Но экран замерзнет, на нем ничего не будет отображаться. При потеплении экран продолжит нормально работать. Может выйти из строя внутренний аккумулятор. Он литиевый, и не переносит отрицательных температур.