Обсуждения по моделям GSM сигнализаций > Sapsan GSM Pro 5T

При тревоге от проводных датчиков звонит и отправляет sms всем абонентам

(1/1)

gcs:
Доброго времени.

Сигализация установлена на объекте с большим количеством лиц допущеных к постановке/снятию системы с охраны. При этом только 2 человека являются группой реагироввния на тревогу и получать звонки и смс при тревоге, а остальные просто должны иметь возможность снять и поставить с/на охрану и НЕ получать звонков или смс при тревоге.

На объекте подключены 3 беспроводных датчика (2 ИК и геркон на деревянной  двери) - при их сработках все присходит верно в соответствии с настройками сделанными в приложении для ПК - звонки и смс идут только на выбранные 2 номера.
Так же на объекте установлены 4  проводных ИК датчика  Пирон 4Д (нормально замкнутые) при сработках от которых система звонит и отсылает смс абсолютно всем абонентам внеснным в список абонентов, а нам бы этого не хотелось, т.к. нам нужно чтобы сигнал тревоги шел только 2-ум абонентам.

В приложении для настройки для ПК я не нашел возможности отключить дозвон и отправку смс при трвогах от проводных каналов выборочным абонентам, как это сделано для беспроводных каналов.

Подскажите, пожалуйста, как можно решить нашу задачу?

Заранее спасибо.

Спец:
Подключите Про 5 к компьютеру и запустите программу конфигуратор от Термо-Бокса. Или от MMS 3G cam.
В этих программах есть установка приоритетов оповещения по проводным зонам.

Навигация

[0] Главная страница сообщений