Автор Тема: SAPSAN PIR-100  (Прочитано 4080 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
SAPSAN PIR-100
« : 03 Июня 2019, 14:45:50 »
Подскажите, какой перемычкой можно увеличить интервал проверки датчика?
нужно выставить максимальный. если не ошибаюсь, то 5 мин.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: SAPSAN PIR-100
« Ответ #1 : 03 Июня 2019, 15:34:11 »
Ищите на плате датчика три штырька с одной перемычкой(джампером).
Обычно со стороны батарейки.
Штырьки обозначены цифрами 1, 2, 3.
под ними или рядом нарисована табличка:
1&2 5 sec
2&3 50 sec
Non 5 min

Были разные версии датчиков. В некоторых такой регулировки нет.

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: SAPSAN PIR-100
« Ответ #2 : 03 Июня 2019, 16:24:15 »
Что то нет таких контактов.

Наверное эти контакты?
С надписью:
1.5М
3.3М
4.7М

тогда нужно замкнуть самый нижний и рядом стоящий что бы был максимальный интервал?
или ничего замыкать не нужно и уже настроено на 4.7М?


Все переключатели:

Так же подскажите какие контакты нужно поменять, что бы подключить второй такой датчик?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 16:29:19 от CAXEP »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: SAPSAN PIR-100
« Ответ #3 : 03 Июня 2019, 16:47:54 »
В этой версии нет регулирования времени между обнаружениями.
Штырьков нет. Только незанятые гнезда под них. Смотрите, со стороны батарейки дырочки с надписям 5S и 50S.

Контакты с надписью: 1.5М, 3.3М, 4.7М относятся только к кодировке радиосигнала. Если есть лишние джамперы, можно поставить в положение 4.7М. Если нет лишних - ничего не ставьте.
В других положениях, 1.5М, 3.3М, панель не будет "слышать" датчик.

Для подключения другого такого же датчика, на другую зону, переставьте джампер А1 на А0, и джампер D0 переставить вправо. После этого дайте системе запомнить датчик, и всё готово.

Оффлайн CAXEP

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 35
Re: SAPSAN PIR-100
« Ответ #4 : 03 Июня 2019, 22:49:34 »
Штырьков нет. Только незанятые гнезда под них. Смотрите, со стороны батарейки дырочки с надписям 5S и 50S.

а если припаять мост между центральным отверстием и 50S - это не будет равно 50 секунд?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: SAPSAN PIR-100
« Ответ #5 : 04 Июня 2019, 10:50:28 »
Цитировать
а если припаять мост между центральным отверстием и 50S - это не будет равно 50 секунд?

В этой версии нет регулирования времени между обнаружениями.
Поэтому и нет штырьков. Припайка перемычки ничего не изменит.