Автор Тема: Схемы подключений к Pro 5T  (Прочитано 31796 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Евгений Алексеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Схемы подключений к Pro 5T
« Ответ #15 : 28 Февраля 2017, 09:31:31 »
Здравствуйте,  к сигнализации pro t5 планируется подключить проводные внешние  и внутренние датчики, а также внешнюю Сирену и светодиод Маяк. 
Внутренние датчики Swan quad н\о, внешние optex lx402, тоже подключили провода для н/о. Часть из этих датчиков (и внешние и внутренние) планируется подключить по две штуки на зону. Сирена предполагает работу одновременно со штатной. Маяк хотелось бы чтобы горел в режиме охрана и не горел в режиме снято с охраны. Сирена, датчики и Маяк будут записаны от отдельного ббп-30. Можно ли увидеть конкретную схему подключения, так как подключение, например, внешней сирены видел только в соседних ветках, допускаю, что могут быть особенности. Заранее спасибо.
Какая мощность сирены? точнее потребляемый ток.
Уверены, что датчики Swan quad Н.О. типа, а не Н.З. ?
При подключении датчиков Н.О. типа потребуется больше проводов, т.е. к каждому датчику отдельная линия из 4-х проводов.
При подключении датчиков Н.З. типа, их можно "нанизывать" на одну линию.


VS-44 Наружная сирена, белая, 1-тональная, 20 Вт, 105 дБ, 12В, 600 мА.

В процессе поиска дополнительной информации в сети пришёл к выводу, что лучше внешнюю Сирену подключить на отдельный релейный выход и управлять через смс. В идеале чтобы она включилась вместе со штатной, но так же через реле её можно было включить и через смс. Отсюда вопрос, можно ли в этой сигнализации реализовать подключение внешней сирены через смс и установку диода "дом на охране"?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 10:20:12 от Евгений Алексеевич »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Схемы подключений к Pro 5T
« Ответ #16 : 17 Мая 2017, 11:18:22 »

VS-44 Наружная сирена, белая, 1-тональная, 20 Вт, 105 дБ, 12В, 600 мА.

В процессе поиска дополнительной информации в сети пришёл к выводу, что лучше внешнюю Сирену подключить на отдельный релейный выход и управлять через смс. В идеале чтобы она включилась вместе со штатной, но так же через реле её можно было включить и через смс. Отсюда вопрос, можно ли в этой сигнализации реализовать подключение внешней сирены через смс и установку диода "дом на охране"?
В системе Про 5Т релейный выход только один. Не получится задействовать его по двум разным логикам. Если реле настроено включаться при постановке охраны, то и сирена включится тоже.
А выход штатной сирены недоступен для включения по смс.
Поэтому предлагаю подключить VS-44 к выходу штатной сирены, как на рисунке ниже, а фонарь "дом на охране" оставить как есть, подключенным к релейному выходу.


Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Схемы подключений к Pro 5T
« Ответ #17 : 26 Марта 2019, 13:01:41 »
Схема подключения для удаленной перезагрузки по питанию системы видеонаблюдения



Команда для перезагрузки:  IOOP0,3
(включить выход 0(реле) на 3 секунды), по схеме подключения, питание видеонаблюдения исчезнет на 3 секунды.
ЗАПЯТАЯ в команде обязательна.