Спец:

--- Цитата: леха75 от 16 Мая 2017, 21:13:33 ---Как подключить датчик задымленности ИП 212-45 и какие настройки сделать?

--- Конец цитаты ---
ИП 212-45 это 2-х проводный датчик. Для его подключения потребуется дополнительное устройство: Модуль согласования шлейфов M412NL, c самосбросом для извещателей.
http://t4l.ru/gsm-signali/provodnye-datchiki/modul_soglasovaniay_m412nl/
Подключение проводится согласно схеме для M412NL.

леха75:
http://vfl.ru/fotos/4c6d215d17271638.html
http://images.vfl.ru/ii/1495129686/4c6d215d/17271638.jpg
и второе фото
http://vfl.ru/fotos/c11e61f917271658.html
http://images.vfl.ru/ii/1495129877/c11e61f9/17271658.jpg
У меня датчик 4-х проводной, КиПовцы такую схему подключения дали. По указанной Вами ссылке на доп прибор схемы подключения не нашел.

Спец:

--- Цитата: леха75 от 18 Мая 2017, 20:55:14 ---http://vfl.ru/fotos/4c6d215d17271638.html
http://images.vfl.ru/ii/1495129686/4c6d215d/17271638.jpg
и второе фото
http://vfl.ru/fotos/c11e61f917271658.html
http://images.vfl.ru/ii/1495129877/c11e61f9/17271658.jpg
У меня датчик 4-х проводной, КиПовцы такую схему подключения дали. По указанной Вами ссылке на доп прибор схемы подключения не нашел.

--- Конец цитаты ---
КИПовцы дали вам правильную схему. Но не для Сапсана!
То что у вас на датчике 4 винта для соединений, не значит, что он 4-х проводный!
ИП 212-45 никогда не был, и не будет 4-х проводным.
Смотрите: http://td.rubezh.ru/images/files/ip212-45.pdf

--- Цитировать ---1.4 Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализа-
ции (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.
--- Конец цитаты ---
Инструкция для M412NL со схемой подключения: https://www.systemsensor.ru/upload/products/doc/M4xx-xL_manual.pdf