Автор Тема: Схемы подключений к Pro 6  (Прочитано 51619 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн mikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #45 : 05 Января 2021, 16:56:16 »
Здравствуйте!

Будет ли работать такая схема подключения системы контроля протечек с Sapsan PRO 6?
Хочется обойтись без дополнительного источника питания на 12В.

настройки:
при замыкании проводной зоны 1 (датчики протечки H2O контакт исп.1 с 2-мя контактами) включать на 30 сек выход 2 (зеленый вход крана Нептун Bugatti 12В),
при замыкании проводной зоны 2 (кнопка, чтобы не проворачивать краны вручную, они тугие) включать на 30 сек выход 1 (красный вход крана)


Подскажите схему подключения H2O контакт исп.1 с 2-мя контактами, какие номиналы сопротивлений для согласования?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #46 : 05 Января 2021, 17:37:57 »
Pro 6 как и остальные сигнализации этого семейства, не подразумевают питание через проводные тревожные шлейфы. Это под сухие контакты, ШС - нет. Процитированный вами автор, следующим сообщением это же собственное открытие изложил.

В инструкции на 14 странице во втором абзаце это написано. Активные датчики (требующие питания) поддерживаются только 4ех проводные. Отдельно питание, отдельно НЗ/НР.

Вам нужен H2O.Контакт исп. 2

Оффлайн mikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #47 : 05 Января 2021, 18:04:25 »
Питание должно быть автономным или можно с выхода ОК?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #48 : 06 Января 2021, 14:49:20 »
Вполне допустимо, но смотрите паспорт датчиков, считайте ток.

транзисторы ОК больше 250мА не выживут (в инструкции на странице 10 указано что максимальная нагрузка 3 Ватта)


Оффлайн mikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #49 : 09 Января 2021, 11:56:31 »
А какие там транзисторы? Вроде уже один не выжил: на панели показывает реле вкл. - на выходе ноль.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #50 : 11 Января 2021, 11:57:15 »
MMBT3904

p.s. но эти транзисторы стоят в цепи от источника 12в, а не от батареи. Так что не рассчитывайте на работы выходов при отсутствии внешнего питания.

p.p.s. S8050 иногда в ремонте сами использовали

Оффлайн mikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Схемы подключений к Pro 6
« Ответ #51 : 11 Января 2021, 12:17:17 »
Спасибо.