Автор Тема: Sapsan GSM MMS. Описание и файлы  (Прочитано 57320 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн qwert

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #15 : 01 Сентября 2013, 16:49:43 »
Должна ли Sapsan GSM MMS отправлять тревожное сообщение при пропаже электропитания в сети? Пробовал отключать питание но тревожное сообщение не приходит. Как это исправить? Для большинства загородных домов питание осуществляется по воздушной линии значит достаточно обрезать ввод в дом и через сутки от сигнализации не будет никакого толку.

Оффлайн ВМ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #16 : 02 Сентября 2013, 11:34:51 »
Здравствуйте. Спасибо за форум с ответами. Я пользуюсь устройством уже более года добавив датчики на воду (подвал), объемный, пожарный. Есть вопрос: почему штатная сирена работает только при отключённом разъёме камеры? Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 12:51:53 от Спец »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #17 : 02 Сентября 2013, 12:45:41 »
Должна ли Sapsan GSM MMS отправлять тревожное сообщение при пропаже электропитания в сети? Пробовал отключать питание но тревожное сообщение не приходит. Как это исправить? Для большинства загородных домов питание осуществляется по воздушной линии значит достаточно обрезать ввод в дом и через сутки от сигнализации не будет никакого толку.
Конечно должна.
Если не приходит, то первое средство - это сброс настроек, и заново программирование с прописыванием датчиков и брелков.
Смс о пропаже питания в этой системе не отключаемый сервис, и должно приходить всегда.
Возможные причины: системный сбой - устраняется сбросом настроек,
проблемы с оператором - разбираться с оператором,
кончился баланс (внезапно :) ) - иногда ваша самоуверенность может вас подвести, проверьте баланс.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #18 : 02 Сентября 2013, 12:57:52 »
Здравствуйте. Спасибо за форум с ответами. Я пользуюсь устройством уже более года добавив датчики на воду (подвал), объемный, пожарный. Есть вопрос: почему штатная сирена работает только при отключённом разъёме камеры? Спасибо.
Так не должно быть. К штатной сирене еще что-нибудь подключено?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #19 : 02 Сентября 2013, 13:08:17 »
Здравствуйте! Утром и вечером поступает звонок и сообщение "Image Activated". В чем проблема?
Цитировать
Я предполагаю что сигнализация может сработать от изменения освещенности например попадания солнечных лучей в помещение. Также ночью от пролетающих насекомых которые в инфракрасной подсветке камеры становятся очень ярким пятном. В данном случае предлагаю отключить детектор движения камеры оставив другие датчики например инфракрасный.
Ключ ответа в самом вопросе. "Утром и вечером". Значит при положении солнца близко к горизонту в помещение проникают лучи и срабатывает камера.
Совет тот же. 
Цитировать
отключить детектор движения камеры оставив другие датчики например инфракрасный.

Оффлайн ВМ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #20 : 04 Сентября 2013, 14:31:00 »
Цитата: Спец link=topic=9.ms командеg226#msg226 date=1378112272
Здравствуйте. Спасибо за форум с ответами. Я пользуюсь устройством уже более года добавив датчики на воду (подвал), объемный, пожарный. Есть вопрос: почему штатная сирена работает только при отключённом разъёме камеры? Спасибо.
Так не должно быть. К штатной сирене еще что-нибудь подключено?
Сирена включена в клему обозначенную динамиком (под разъёмом 15 пин). В разъём включена уличная камера с удлиннёным на 2 м кабелем через аналогичные разъемы. При включении сирены по команде 3#1# или 11#1# жужжит пищалка внутри блока, если отсоединить камеру, сирена орёт неожиданно громко для такой маленькой. Может сигнал сирены выводится в паралель на 15 пин и где-то коротиться?  Нет ли у Вас подробной (более инструкции) схемы назначений  15 пин. Спасибо.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #21 : 04 Сентября 2013, 15:55:48 »
Цитировать
Сирена включена в клему обозначенную динамиком (под разъёмом 15 пин). В разъём включена уличная камера с удлиннёным на 2 м кабелем через аналогичные разъемы. При включении сирены по команде 3#1# или 11#1# жужжит пищалка внутри блока, если отсоединить камеру, сирена орёт неожиданно громко для такой маленькой. Может сигнал сирены выводится в паралель на 15 пин и где-то коротиться?  Нет ли у Вас подробной (более инструкции) схемы назначений  15 пин. Спасибо.
Определенно что-то перемудрили при удлинении кабеля камеры. Сигнал сирены на кабель камеры никак не выходит, но очень похоже что коротит именно кабель, там есть подача +5 вольт и +12 вольт.
Распиновку пришлю вам на почту. Email в профиле актуальный?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 16:10:42 от Спец »

Оффлайн qwert

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #22 : 06 Сентября 2013, 23:05:48 »
Здравствуйте. посоветуйте для Sapsan GSM MMS блок бесперебойного питания большей емкости чем представленный на сайте ББП-20. Если я все правильно понимаю то ток потребления Sapsan GSM MMS в режиме ожидания 230мА. Следовательно время работы КП от аккумулятора ББП-20 (7 А/ч)  будет равно: (7/0,230)/24=1,26 чуть больше суток. Так же планирую запитать от ББП 2 проводных датчика. Какой блок питания нужен для работы системы в течении недели (в случае длительного отсутствия напряжения в сети) если можно укажите конкретную модель ББП спасибо.

Оффлайн qwert

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 6
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #23 : 08 Сентября 2013, 19:28:18 »
После отключения питания приходит сообщение Power Activated если питание не возобновилось, то сигнализация работает от встроенного аккумулятора в течение 3-4 часов (при условии работы инфракрасной подсветки камеры) и благополучно выключается. После сообщение Power Activated становится непонятно: возобновилась ли подача электроэнергии и сигнализация работает в нормальном режиме либо она выключилась после разряда встроенного аккумулятора, так как после возобновления подачи питания сообщение не приходит. Должно ли приходить сообщение о возобновлении подачи питании во время работы сигнализации от встроенного аккумулятора? Если да то у меня не приходит, сброс к заводским настройкам пробовал, не помогло. Что делать?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #24 : 16 Октября 2013, 15:37:32 »
Здравствуйте. посоветуйте для Sapsan GSM MMS блок бесперебойного питания большей емкости чем представленный на сайте ББП-20. Если я все правильно понимаю то ток потребления Sapsan GSM MMS в режиме ожидания 230мА. Следовательно время работы КП от аккумулятора ББП-20 (7 А/ч)  будет равно: (7/0,230)/24=1,26 чуть больше суток. Так же планирую запитать от ББП 2 проводных датчика. Какой блок питания нужен для работы системы в течении недели (в случае длительного отсутствия напряжения в сети) если можно укажите конкретную модель ББП спасибо.
Если рассматривать готовые решения, то вот такие ИБП:
СКАТ-1200Т исп. 12/20 - мощный источник питания для ОПС (12,9—13,2 В, 12 А, АКБ до 250 А/ч).
или
СКАТ-1200У исп. 5000 - источник питания для ОПС (13,2—13,95 В, 5 А, АКБ 40 А/ч ).

А можно самостоятельно собрать "Источник резервного питания на авто аккумуляторе"

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #25 : 16 Октября 2013, 16:02:47 »
После отключения питания приходит сообщение Power Activated если питание не возобновилось, то сигнализация работает от встроенного аккумулятора в течение 3-4 часов (при условии работы инфракрасной подсветки камеры) и благополучно выключается. После сообщение Power Activated становится непонятно: возобновилась ли подача электроэнергии и сигнализация работает в нормальном режиме либо она выключилась после разряда встроенного аккумулятора, так как после возобновления подачи питания сообщение не приходит. Должно ли приходить сообщение о возобновлении подачи питании во время работы сигнализации от встроенного аккумулятора? Если да то у меня не приходит, сброс к заводским настройкам пробовал, не помогло. Что делать?
В этой системе никогда не было сообщения о возобновлении питания. И уже не будет. Платформа этой системы не перспективна. Но задачу решить можно. Нужно реле с перекидным контактом(и) и катушкой питания на 220В. Подключить катушку реле в сеть 220, и разомкнутый контакт подключить на проводную зону, как обычный датчик.
Когда 220 отключится, контакт замкнется. Sapsan GSM MMS при этом пошлет своё стандартное сообщение об отключении 220. Когда 220 появится, контакт снова разомкнется, и для Sapsan MMS это будет сработкой проводной зоны, которое можно переименовать как "220 Activated!"

Оффлайн luxor 12

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #26 : 17 Октября 2013, 15:34:39 »
Здравствуйте, можно ли настроить данную систему таким образом, чтобы при срабатывании датчиков движения (которые не находится в камере) включалась сирена и отправлялась смс, а в случае сработки датчика движения в камере сирена молчала, а ммс с фотографией отсылалась? Каким образом это можно сделать?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #27 : 17 Октября 2013, 16:27:37 »
Здравствуйте, можно ли настроить данную систему таким образом, чтобы при срабатывании датчиков движения (которые не находится в камере) включалась сирена и отправлялась смс, а в случае сработки датчика движения в камере сирена молчала, а ммс с фотографией отсылалась? Каким образом это можно сделать?
Вы наверное даже описание на сайте не читали.
Эта система включает сирену и отправляет смс и ммс с фотографией при сработке охранных датчиков (беспроводных и проводных). А так называемый "датчик движения в камере" это уже дополнительная опция. Которую мы рекомендуем отключать. Это человеческий глаз отличит движение тела взломщика от движения тени деревьев за окном или бликов фар. Камера никак не отличает. Ей всё равно, что двигается, что сверкает, рассвет-закат, просто малейшая смена света и цвета.
Если баланс вашей сим-карты не резиновый, поставьте в направлении камеры обычный датчик движения, можно из комплекта, а можно дополнительный.
Чтоб система молча слала сообщения и фото - отключите сирену в настройках.

Оффлайн sochi61

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #28 : 01 Ноября 2013, 13:52:55 »
Добрый день. на камере не включается датчик движения, как включить.
Не могу понять как сделать так. что бы отсылалась ММС при сработке другого датчика.
Спаибо.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM MMS
« Ответ #29 : 01 Ноября 2013, 15:23:30 »
Добрый день. на камере не включается датчик движения, как включить.
Не могу понять как сделать так. что бы отсылалась ММС при сработке другого датчика.
Спаибо.
Команда включения сенсора "движения" в камере 123456#24#1#
Проверьте параметр 13#1#
Если сенсор "движения" в камере отключен, она всё равно будет делать снимки по сработке любых других, подключенных к ней датчиков.