Проблема возникла сама по себе, с месяц назад(панель в эксплуатации 20-й месяц). Сначала были трудности со снятием с охраны с мобильника, приходилось отправлять до 3-х СМС, потом добавилась автопостановка на охрану(в настройках было всё проверено, ничего не менялось), и вот недавно началась частая перезагрузка с пиликаньем плюс с теми, что выше проблемы, чтобы снять с охраны удалённо, нужно было отправить СМС "перезагрузка КП" и ждать когда придёт СМС о запущенной системе и сразу же отправлять СМС "снять с охраны", и то могла снова встать на охрану. Заменил сим карту другого провайдера, помогло на 2 дня. Решил разобрать панель, посмотреть вздувшиеся кондёры, нет на вид всё в порядке, прозванивать не стал, от панели было всё отсоединено и вытащена сим карта, алгоритм работы панели двигаю включатель-загружается-инициализация-гаснет экран и по новой(без датчиков и внешнего питания). Посмотрел, что модуль GSM не на пайке, на плате штырьки а на нём разъёмы и аккумулятор на 850 mAh, напряжение 4.02 вольт. Отсоединил модуль, включил панель, показывает инициализацию, значит идёт диагностика GSM модуля, а он не отвечает, да и шлейф под сим картой как то кривовато выглядел, поправил его и обратно установил GSM модуль, поставил симку и собрал, подключил и 3-й день работает без глюков. Провода обжаты коннекторами RJ-45 и через соединительно-распределительные коробки к проводным датчикам и к релюшкам(может кому пригодится).