Автор Тема: Sapsan GSM Pro 4  (Прочитано 158587 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gesha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #60 : 26 Июня 2014, 13:33:58 »
Цитировать
В системе Сапсан GSM PRO 4 существует возможность подключить внешний 12В аккумулятор вместо штатного. Ёмкость внешнего аккумулятора может достигать 65 А/ч. При установке источника резервного питания Sapsan Power Shield время автономной работы (при отсутствии внешнего электропитания) составит около недели

А как подключить и куда? Например автомобильный аккумулятор
Если снимать крышку, слетит гарантия.
Если в штекер, где + где -
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 13:35:40 от Gesha »

Оффлайн денис

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #61 : 21 Июля 2014, 08:00:02 »
запрограммировал сапсан, пришли ответные смс о регистрации номеров на оповещения звонками и смс по 3 номера. в случае нарушения ШС, поступает смс о тревоге, а звонков нет. почему?

Оффлайн werdex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #62 : 29 Сентября 2014, 09:09:23 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста есть такая проблема. При пропадании внешнего электропитания срабатывает тревога на втором проводном шлейфе(там стоит 2 герконовых датчика) и присылает смс каждые 5 минут. В итоге сигнализация не работает от акб из-за ложного срабатывания, приходится снимать объект с охраны пока не появится электроэнергия.
Подскажите как решить проблему, подключить дополнительный акб(как?) или ...
Конфигурация: Система в гараже уже 2 года(проблема была изначально но в последнее время часто стали электроэнергию вырубать) 2 беспроводных датчика (из комплекта), 1 проводной датчик движения на 1ом шлейфе(кольт 12вольт) и 2 герконовых на 2ом шлейфе.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #63 : 30 Сентября 2014, 15:25:26 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста есть такая проблема. При пропадании внешнего электропитания срабатывает тревога на втором проводном шлейфе(там стоит 2 герконовых датчика) и присылает смс каждые 5 минут. В итоге сигнализация не работает от акб из-за ложного срабатывания, приходится снимать объект с охраны пока не появится электроэнергия.
Подскажите как решить проблему, подключить дополнительный акб(как?) или ...
Конфигурация: Система в гараже уже 2 года(проблема была изначально но в последнее время часто стали электроэнергию вырубать) 2 беспроводных датчика (из комплекта), 1 проводной датчик движения на 1ом шлейфе(кольт 12вольт) и 2 герконовых на 2ом шлейфе.
С такой неисправностью первый раз сталкиваюсь. Так не должно быть(смс каждые 5 минут).
Первый способ всегда – сброс в заводские настройки, и заново программирование.

Если не помогает – в сервис центр.
Наш сервис центр: 127015, г. Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23
Контакты: http://t4l.ru/contact
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 11:18:21 от Спец »

Оффлайн werdex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #64 : 01 Октября 2014, 00:00:33 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста есть такая проблема. При пропадании внешнего электропитания срабатывает тревога на втором проводном шлейфе(там стоит 2 герконовых датчика) и присылает смс каждые 5 минут. В итоге сигнализация не работает от акб из-за ложного срабатывания, приходится снимать объект с охраны пока не появится электроэнергия.
Подскажите как решить проблему, подключить дополнительный акб(как?) или ...
Конфигурация: Система в гараже уже 2 года(проблема была изначально но в последнее время часто стали электроэнергию вырубать) 2 беспроводных датчика (из комплекта), 1 проводной датчик движения на 1ом шлейфе(кольт 12вольт) и 2 герконовых на 2ом шлейфе.
С такой неисправностью первый раз сталкиваюсь. Так не должно быть(смс каждые 5 минут).
Первый способ всегда – сброс в заводские настройки, и заново программирование.

Если не помогает – в сервис центр.
Наш сервис центр: 127015, г. Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23
Контакты: http://t4l.ru/contact

Может быть проблема в том что акб сигнализации 9в(вродебы), а датчик движения 12в и он просаживает напряжение и срабатывает тревога?
И как подключить доп акб и какой?
И да извиняюсь, сегодня проверил: на 1ом шлейфе 2 герконовых, а на 2ом шлейфе проводной датчик движения.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 11:18:52 от Спец »

Оффлайн werdex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #65 : 13 Октября 2014, 08:36:53 »
Неужели я задал такой сложный вопрос(И как подключить доп акб и какой?)
Эй специалисты ответьте!!!

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #66 : 13 Октября 2014, 15:41:54 »
Неужели я задал такой сложный вопрос(И как подключить доп акб и какой?)
Эй специалисты ответьте!!!
дополнительный аккумулятор подключается только ВМЕСТО штатного источника питания, в круглый разъём питания на корпусе контрольной панели. для этого у нас имеется резервированный источник питания: http://t4l.ru/istochniki-pitaniya/157/  , с соответствующим разъёмом и аккумулятором 7 А/ч.
Если вы хотите поставить аккумулятор большей емкости, то вам надо будет самому позаботиться о его зарядке, т.к. ББП-20 не рассчитан на зарядку акк. емкостью более 7 а/ч.

Оффлайн Vegas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #67 : 27 Октября 2014, 20:38:37 »
Здравствуйте ! Планирую покупать данную сигнализацию. Хочу к ней подключить ip-камеру через релейные выходы. Вопрос такой, можно ли её подключить напрямую к блоку сигнализации без силового реле и как? Потребляет она 10 Вт (на выходе Блока питания у неё 5 V, 2 A). В инструкции к Pro4 написано, что PIN4 и PIN5 (Релейные выходы: H3/H0 контакт(Ток нагрузки 2А/250В < 40 Вт))
Спасибо.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #68 : 31 Октября 2014, 18:38:42 »
Здравствуйте ! Планирую покупать данную сигнализацию. Хочу к ней подключить ip-камеру через релейные выходы. Вопрос такой, можно ли её подключить напрямую к блоку сигнализации без силового реле и как? Потребляет она 10 Вт (на выходе Блока питания у неё 5 V, 2 A). В инструкции к Pro4 написано, что PIN4 и PIN5 (Релейные выходы: H3/H0 контакт(Ток нагрузки 2А/250В < 40 Вт))
Спасибо.
У IP камеры должны быть тревожные входы. Подключите выходы реле на Сапсане к тревожному входу на ip-камере, и в настройках камеры установить "Старт записи по тревоге датчика". Понятно, что камера должна быть всегда включенной.

Можно конечно подключить как вы написали, через контакты реле пустить питание на камеру. НО! IP камера это не авторегистратор, она стартует из выключенного состояния в режим готовности 3 - 7 минут(зависит от модели). На установление связи с интернетом может уйти еще минут 5. и к тому же максимальное время работы реле на Sapsan GSM Pro4 - 20 минут. А потом оно выключается.
Подключайте по первому варианту.
Но конечно, можно подключить питание через встроенное реле, никакого дополнительного реле не надо. По нагрузке, в вашем случае, запас большой.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2014, 18:59:03 от Спец »

Оффлайн Xaxol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 9
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #69 : 06 Ноября 2014, 13:42:25 »
Здравствуйте. Две недели назад купил сигнализацию GSM Sapsan pro4. Неделю мучился, пока не нашел Ваш форум. С его помощью устранил кучу ошибок: модуляция на доп. датчиках, батарейки везде поменял, сбросил на дефолт КП и т.д. В общем настроил и вторую неделю прыгал от счастья. Вчера решил подключить сирену, а то уж больно громко пищала, пока тестировал. Но сегодня утром приключилась неприятность. Жена несколько раз заходила в комнату и вдруг запищала сирена, а на телефон пришло смс: "сработка 7 зоны". Но такой зоны у меня нет. Есть 4 зоны: 1 - двери, 2,3,4 - беспроводные датчики в комнатах и на кухне. В связи с этим у меня возникает вопрос, если к примеру, соседи установили такую же или подобную сигнализацию, мугут ли они между собой как нибудь взаимодействовать? Например один датчик неправильно привязан к КП? Или брелки как нибудь влияют на друг друга? Мысль такая возникла из за дальности работы брелка. Вокруг много офисов и магазинов и все в радиусе работы. Спасибо.

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #70 : 07 Ноября 2014, 11:22:18 »
Здравствуйте. Две недели назад купил сигнализацию GSM Sapsan pro4. Неделю мучился, пока не нашел Ваш форум. С его помощью устранил кучу ошибок: модуляция на доп. датчиках, батарейки везде поменял, сбросил на дефолт КП и т.д. В общем настроил и вторую неделю прыгал от счастья. Вчера решил подключить сирену, а то уж больно громко пищала, пока тестировал. Но сегодня утром приключилась неприятность. Жена несколько раз заходила в комнату и вдруг запищала сирена, а на телефон пришло смс: "сработка 7 зоны". Но такой зоны у меня нет. Есть 4 зоны: 1 - двери, 2,3,4 - беспроводные датчики в комнатах и на кухне. В связи с этим у меня возникает вопрос, если к примеру, соседи установили такую же или подобную сигнализацию, мугут ли они между собой как нибудь взаимодействовать? Например один датчик неправильно привязан к КП? Или брелки как нибудь влияют на друг друга? Мысль такая возникла из за дальности работы брелка. Вокруг много офисов и магазинов и все в радиусе работы. Спасибо.
Дело в датчике.
>> Жена несколько раз заходила в комнату и вдруг запищала сирена
Попробуйте отключить тот датчик, который висит в этой комнате. И пробуйте снова.
Есть две причины, когда приходит сообщение от круглосуточных зон (6, 7, 8 ), когда в них нет запрограммированных датчиков. Это садящаяся батарейка и спам рассылка оператора связи. Новокупленная батарейка может оказаться просроченной или некачественной. А спам рассылка оператора связи отключается гневным звонком этому оператору.

Даже если у вас в округе, и все соседи установят много несколько систем Про 4, совпадение кодов этих систем равно одному на миллион. А вот зашумленность радиоэфира сильно влияет на дальность связи датчиков и брелков. Тут уж ничего не поделаешь. Если дальность будет совсем плохая, можно установить ретранслятор для датчиков.

Оффлайн Xaxol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 9
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #71 : 18 Ноября 2014, 11:12:18 »
Спасибо за ответ. Поменял батарейки, решил еще потестить, но без сирены (при тревоге не пищит). В итоге уже 12 дней все ок. Еще раз спасибо.

Оффлайн gibayav

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #72 : 31 Декабря 2014, 20:13:29 »
Добрый вечер!
Позавчера приобрел сигнализацию Sapsan GSM Pro 4. Ставлю в загородном доме.
При первой попытке поставить её КП не запоминала брелки (она при попытке их прошить просто никак нереагировала).
Температура в доме держится около 8-10 градусов.
Привёз домой, КП отогрелась - и сразу стала работать без проблем. Запомнила брелки, реагирует на датчики движения.
Сегодня была вторая попытка уже настроенную сигнализацию установить в доме - опять та же история. Не видит брелки, что ни делай.
Привез систему снова домой, отогрелась - и снова всё в порядке.
Уважаемые специалисты, прошу помочь в данной ситуации. (в целом проблема похожа на ту, что была описана на предыдущей странице пользователем mamleevvv).
P.S. С наступающим Новым Годом!

P.P.S. Только что выставил КП на 15 минут на балкон. КП остыла до +5-7 градусов - и снова не видит ни брелок, ни датчик.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 20:33:12 от gibayav »

Оффлайн Валерий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #73 : 14 Января 2015, 15:03:57 »
Добрый день!
Второй год пользуюсь системой, установлено два датчика: на входной двери проводной, и в помещении - беспроводной датчик движения. Все работало успешно. Однако в декабре система перестала присылать сигналы (СМС) об отключении внешнего питания и о срабатывании проводной зоны. При этом сирена включается, на КП лампочки светятся и "перемигиваются" как положено в соответствии с инструкцией. При срабатывании беспроводного датчика СМС приходят.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти и какие действия предпринять, чтобы все работало  как и прежде.

Все действия в соответствии с инструкцией проверил, единственное - не сбрасывал до заводских установок.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 10:28:12 от Спец »

Оффлайн Max084

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Sapsan GSM Pro 4
« Ответ #74 : 14 Января 2015, 19:22:52 »
Здраствуйте!
Не получается настроить датчик Извещатель пожарный дымовой оптико-электрический ИП212-41М. Сам датчик на дым реагирует, но КП никак не реагирует. Датчик подцеплен по схеме.
Подскажите, в чем может быть проблема?