Автор Тема: Sapsan 3G MMS. Описание и файлы  (Прочитано 212038 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Traktorist-ekb

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 16
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #240 : 19 Мая 2015, 19:53:36 »
Вот Спасибо!!
а как настроить сирену на выходе ок1? ...а то вчера вроде все заработало....а команды постановки и сняния с тел отправлял, лампа загорается сирена при сработке работает!! А сегодня решил с бредем поставить, а она при первом нажатии на постановку начинает орать!!! Только та, что к ок1 подключена!...при втором нажатии молчит, и при сработке работает!!!

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #241 : 20 Мая 2015, 15:17:53 »
Вот Спасибо!!
а как настроить сирену на выходе ок1? ...а то вчера вроде все заработало....а команды постановки и сняния с тел отправлял, лампа загорается сирена при сработке работает!! А сегодня решил с бредем поставить, а она при первом нажатии на постановку начинает орать!!! Только та, что к ок1 подключена!...при втором нажатии молчит, и при сработке работает!!!
Сирена должна быть подключена по этой схеме: http://forum.t4l.ru/index.php?topic=41.msg470#msg470
Но к выходу О.К.1.
На странице логики, внимание, выбираете О.К.0 логику "Реле на время". Ниже, параметр "Настройка "реле на время", "Время работы (мин.)" ставим 1. Сохранить настройки зелёной галочкой "Сохранить".
На странице "Настройка выходов" , средний (второй по счёту) выход, во всех полях выбираете "Ничего". И сохраняете зелёной галкой "Сохранить".
После того, как всё это сделано, контрольную панель надо обязательно перезагрузить тумблером питания. Выключить его и включить.

Оффлайн Traktorist-ekb

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 16
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #242 : 26 Мая 2015, 10:39:58 »
Сирена должна быть подключена по этой схеме: http://forum.t4l.ru/index.php?topic=41.msg470#msg470
Но к выходу О.К.1.
На странице логики, внимание, выбираете О.К.0 логику "Реле на время". Ниже, параметр "Настройка "реле на время", "Время работы (мин.)" ставим 1. Сохранить настройки зелёной галочкой "Сохранить".
На странице "Настройка выходов" , средний (второй по счёту) выход, во всех полях выбираете "Ничего". И сохраняете зелёной галкой "Сохранить".
После того, как всё это сделано, контрольную панель надо обязательно перезагрузить тумблером питания. Выключить его и включить.
Спасибо! вроде все сделал по инструкциям..... поставил на охрану лампа загорелась, снял погасла...сирену проверять не стал ночью....хожу занимаюсь делами... слышу сирена на улице звенит...как-то прерывисто....вышел на улицу, точно! у меня! сейчас уличная сирена звенит секунду, может две-три при снятой охране и сигналах с датчика движения!...экспериментировать ночью не стал, выдернул провод.  Что опять не так сделал?! может можно как-то смской исправить, а то устал уже подключать, отключать....компьютер не занести в место установки!
Спасибо!

Оффлайн Vladislav31

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 8
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #243 : 29 Мая 2015, 16:38:21 »
Добрый день.
Объект удаленный 200 км. случилось следущее: при посылки команды на включение выхода OK1 (IOOH1) пишет, что команда принята и тут же присылает " 220 отключено", при отключении выхода командой IOOL1 присылает "220 В восстановлено", тоже происходит при любых командах на выход ОК1 ( по таймеру тоже).  Раньше до сегодняшнего дня все отлично работало. Командой IOOS показывает, что вроде команда на включение и выключение отрабатывает, но есть сомнения по этому поводу, поскольку оборудование не работает (использую этот выход для перезагрузки роутера). Как связан выход с отключением питания ума не приложу... Пробовал перезагружать КП командой RST, не помогает.
Что могло произойти, ехать далеко, а связь с объектом потеряна.
P.S.
Раньше включал выключал командами IOOH1 и IOOL1, сегодня чтобы две SMS не отсылать послал IOOP1,15 (включить на 15 секунд и выключить) может сбой какой из за этого...
Все пропала связь совсем, видимо сел внутренний аккумулятор, а питание действительно вышибло, хотя последнее сообщение от КП - "Охраняю, 220В, запрос синхронизации"

Прошли сутки. Решил "дернуть" соседей.
Что там творится пока не знаю, видимо была гроза, выбило УЗО, соседи передернули его, КП загрузилась, пока при посылке команд на включения выходов сообщения о питании не приходят, то есть все штатно работает.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 18:09:04 от Спец »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #244 : 01 Июня 2015, 18:23:35 »
Прошли сутки. Решил "дернуть" соседей.
Что там творится пока не знаю, видимо была гроза, выбило УЗО, соседи передернули его, КП загрузилась, пока при посылке команд на включения выходов сообщения о питании не приходят, то есть все штатно работает.
Наверное в питании приборов у вас задействован компьютерный бесперебойник, который на выходе дает 220. Предполагаю, что после отключения УЗО, он и давал картину якобы наличия сети 220, работая на последнем издыхании. Ну а Сапсан честно отработал на своём встроенном аккумуляторе.

Оффлайн Traktorist-ekb

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 16
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #245 : 01 Июня 2015, 18:27:17 »
Сирена должна быть подключена по этой схеме: http://forum.t4l.ru/index.php?topic=41.msg470#msg470
Но к выходу О.К.1.
На странице логики, внимание, выбираете О.К.0 логику "Реле на время". Ниже, параметр "Настройка "реле на время", "Время работы (мин.)" ставим 1. Сохранить настройки зелёной галочкой "Сохранить".
На странице "Настройка выходов" , средний (второй по счёту) выход, во всех полях выбираете "Ничего". И сохраняете зелёной галкой "Сохранить".
После того, как всё это сделано, контрольную панель надо обязательно перезагрузить тумблером питания. Выключить его и включить.
Спасибо! вроде все сделал по инструкциям..... поставил на охрану лампа загорелась, снял погасла...сирену проверять не стал ночью....хожу занимаюсь делами... слышу сирена на улице звенит...как-то прерывисто....вышел на улицу, точно! у меня! сейчас уличная сирена звенит секунду, может две-три при снятой охране и сигналах с датчика движения!...экспериментировать ночью не стал, выдернул провод.  Что опять не так сделал?! может можно как-то смской исправить, а то устал уже подключать, отключать....компьютер не занести в место установки!
Спасибо!
Спец, мне что делать не подскажите?!

Оффлайн Vladislav31

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 8
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #246 : 02 Июня 2015, 11:30:56 »
Прошли сутки. Решил "дернуть" соседей.
Что там творится пока не знаю, видимо была гроза, выбило УЗО, соседи передернули его, КП загрузилась, пока при посылке команд на включения выходов сообщения о питании не приходят, то есть все штатно работает.
Наверное в питании приборов у вас задействован компьютерный бесперебойник, который на выходе дает 220. Предполагаю, что после отключения УЗО, он и давал картину якобы наличия сети 220, работая на последнем издыхании. Ну а Сапсан честно отработал на своём встроенном аккумуляторе.

Сапсан подключен на прямую к сети в обход аварийного питания (не компьютерный ИБП), у меня там 6 гелиевых 100 амперных АКБ + инвертор (чистый синус), который просто отрубает нагрузку при 20% разряде батарей, причем командой IOOH1 я наоборот отключал нагрузку (подключена нагрузка на нормально замкнутые контакты силового реле), ну неважно, сейчас все нормально работает (тьфу три раза), купил датчик вот такой http://www.gsmrozetka.ru/34-sitema-umni-dom-svoimi-rukami-shema-datchika-napryajenia.html (выход NPN нормально закрытый), буду мониторить напряжение перед инвертором и после. А Сапсан подключу к ИБП Accordtec ББП-30ТР исп. 1 (12В 3 А), он висит рядом с КП и от него запитаны камеры и датчики движения PATROL-401PET.  Должен потянуть по идее.  Хотя в самом ИБП Accordtec  есть датчик сетевого напряжения и исправности АКБ, но раз купил двух канальный датчик напряжения задействую его.
Просто как пожелание, у вас в на сайте в ассортименте таких датчиков не нашел (может плохо искал), а вещь полезная. Можно контролировать разные ситуации, к примеру как у меня перед ИБП и после для контроля работы резерва, перед автоматом (УЗО) и после, контроль наличия напряжения при включении на самих устройствах (котлы, обогреватели, насосы) и сразу понять, что произошло или спать спокойно.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 12:31:31 от Vladislav31 »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #247 : 02 Июня 2015, 12:31:36 »
Спец, мне что делать не подскажите?!
После настройки перезагрузили КП?

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #248 : 02 Июня 2015, 12:57:04 »
Цитировать
у меня там 6 гелиевых 100 амперных АКБ + инвертор (чистый синус),
Чутьё не подвело, так и подумал, что у вас бесперебойник где-то есть.
А уж как он там мандит барахлит- долго разбираться,  дело десятое.

Цитировать
(выход NPN нормально закрытый)
Скорее всего придется обвешивать дополнительными релюшками, если это действительно NPN, а не выход оптопары.

Цитировать
А Сапсан подключу к ИБП Accordtec ББП-30ТР исп. 1 (12В 3 А), он висит рядом с КП и от него запитаны камеры и датчики движения PATROL-401PET.  Должен потянуть по идее.
Потянет.

Цитировать
Просто как пожелание, у вас в на сайте в ассортименте таких датчиков не нашел (может плохо искал), а вещь полезная. Можно контролировать разные ситуации, к примеру как у меня перед ИБП и после для контроля работы резерва, перед автоматом (УЗО) и после, контроль наличия напряжения при включении на самих устройствах (котлы, обогреватели, насосы) и сразу понять, что произошло или спать спокойно.
Все это конечно так. Но у нас несколько другое направление. Не "умный дом", а сигнализации. Поэтому немного попроще сами устройства и выбор датчиков прежде всего охранных.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 13:04:51 от Спец »

Оффлайн Traktorist-ekb

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 16
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #249 : 02 Июня 2015, 13:13:33 »
После настройки перезагрузили КП?
Конечно.... несколько раз!

Оффлайн Vladislav31

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 8
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #250 : 02 Июня 2015, 13:21:25 »
-"Чутьё не подвело, так и подумал, что у вас бесперебойник где-то есть.
А уж как он там мандит - долго разбираться,  дело десятое."

Сапсан не подключен к нему. Не вижу связи.
К Сапсану претензий нет, баги конечно имеются, но надеюсь залатают прошивкой, он работает у меня с осени, все устраивает и возможно приобрету еще один.
Данную ситуацию запишу в загадки.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 10:40:13 от Vladislav31 »

Оффлайн Спец

  • Техподдержка
  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 976
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #251 : 02 Июня 2015, 15:00:11 »
После настройки перезагрузили КП?
Конечно.... несколько раз!
Похоже, с логикой выхода напутали.
Цитировать
На странице логики, внимание, выбираете О.К.0 логику "Реле на время". Ниже, параметр "Настройка "реле на время", "Время работы (мин.)" ставим 1.
Но, если вы случайно выбрали "Импульс" или "Серия импульсов" то картина будет похожа на ту, что у вас происходит.
Если комп на месте подключить никак, попробуйте отослать команду IOTPO=1,4.
И убрать галочку "Использовать в режиме Охрана снята" (команда INTERLOCKDISARM0)

Оффлайн Traktorist-ekb

  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 16
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #252 : 04 Июня 2015, 10:53:54 »
Похоже, с логикой выхода напутали.
Цитировать
На странице логики, внимание, выбираете О.К.0 логику "Реле на время". Ниже, параметр "Настройка "реле на время", "Время работы (мин.)" ставим 1.
Но, если вы случайно выбрали "Импульс" или "Серия импульсов" то картина будет похожа на ту, что у вас происходит.
Если комп на месте подключить никак, попробуйте отослать команду IOTPO=1,4.
И убрать галочку "Использовать в режиме Охрана снята" (команда INTERLOCKDISARM0)
Все галочки стояли именно так!!! Видимо я где-то еще поковырялся! ;D ....сегодня сбросил все настройки и сделал как Вы сказали, все заработало!!! Спасибо Вам огромное!

Оффлайн tim128

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #253 : 04 Июня 2015, 23:53:47 »
Сегодня не пришел дневной отчет. Пробовал пару команд послать смс - без ответа. На голосовой звонок отвечает. Есть смс команда на перезапуск? Может поможет...

P.S. Странно, MMS она отправляет - значит на команды реагирует. SMS похоже не отправляются...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 00:18:39 от tim128 »

Оффлайн gra

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Новинка! Sapsan 3G MMS.
« Ответ #254 : 06 Июня 2015, 18:26:52 »
Доброго времени суток!
Купил Sapsan 3G MMS + допы (ББП-20, брелки, датчики дыма, воды и др.), установил и настроил благодаря форуму быстро, все работает.
Спасибо всем кто не поленился и поделиться опытом, отдельное спасибо Спецу, Алексу за ответы и советы.

Уважаемые знатоки два вопроса:
1) светодиод (индикация статуса охраны) подключил по инструкции и вывел снаружи возле входной двери, проблема в том, что при особом желании его можно вытащить и закоротить контакты ведущие соответственно к О.К.(-) и блоку бесперебойного питания КП (+), к которому также подключены камеры и проводные датчики, ВОПРОС что произойдет и как защититься? :-\

2) второй вопрос не такой принципиальный, какие перемычки на брелке нужно замкнуть, чтобы присвоить номера 1, 2, которые  будут приходить в СМСках при постановке/снятии охраны?