пойдет и проводной. а как его подключить чтобы по температурным параметрам выполнялись какие либо действия? или это отдельный термостат?!
Отдельный термостат (по ссылке) подключается во вход проводной зоны.
Логика зоны настраивается в зависимости от действия термостата.
Если будет размыкать контакты по понижению температуры, значит Норм. замкнутая.
Если будет замыкать контакты по понижению температуры, значит Норм. разомкнутая.
Далее идем в "Прочее" -> "Настройка выходов" и настраиваем нужный выход, также как со встроенным датчиком температуры:
Активация: Замкнуть, Восстановление: Разомкнуть, Связать с: Проводная зона (0 или 1).
Или наоборот, по необходимости.
Активация: Разомкнуть, Восстановление: Замкнуть, Связать с: Проводная зона (0 или 1).